在线营销

导地线怎么选择?

有问必答 > 问题详情
6年以前
3个回答
  • 佟丹
    0 回复

    知道了总功率的大小P。利用P=UI可算出来电流I。而铜导线每平方毫米流过的电流正常使用最大不要超过4A。长时间使用的线路建议按照2A每平方毫米的电流计算。比如你家用一个2200W的冰箱,那么这个冰箱需要的额定电流就是10A。按照2A每平方毫米计算,你需要截面为5平方毫米的铜导线,给冰箱提供电流。而导线都是有标准规格的,你去选择的时候就选择截面大于5平方毫米的铜导线即可。当然这个只是举个例子。因为不可能就电冰箱。所以开始铺线的时候,一定要计算好,并且最好多留点余量。

  • 章依娜
    0 回复

    输电线路地线的选型主要根据以下3个要求:(1)地线的设计安全系数大于导线的设计安全系数。(设计规范强行要求)(2)在 15℃、无风、无冰条件下,导线与地线在档距中央的间距应不小于0.012L 1m(L为档距)。(保证导地线在档中有一定的安全距离,从而保证地线对导线的防雷保护角)(3)地线应满足热稳定的要求。(当线路发生故障时,地线上会通过很大的短路电流,使地线温度急剧升高,很可能导致地线损坏。因此,必需按热稳定的要求来选择地线)1、地线类型的选择常见地线类型有镀锌钢绞线、钢芯铝绞线、铝包钢绞线。镀锌钢绞线因为导电性能差,多用于以前的老线路,现在用的较少(我现在谈的多为110kV及以上架空输电线路)。钢芯铝绞线和铝包钢绞线使用起来差不多,但由于铝包钢绞线具有较好的防腐性能和过载能力,现在多采用铝包钢绞线。2、地线“大小”的选择“大”“小”是通俗的说法,指地线的拉断力、截面、重量,一般大导线能承受更大的荷载,允许短路电流更大,但单价更高、对杆塔荷载大。因此地线选择的目标就是在满足使用上述3点的前提下选择更小的地线。这是地线选择的主要内容。那么如何选择更小的地线呢,首先需满足上述要求2中档中导地线距离的要求,小地线一般弧垂更大,选择太小的地线导地线净空距离会缩小。其次是计算地线的短路电流容量,所选地线的短路电流容量应大于单相短路电流。因此地线选择的步骤实际上是初选一个地线型号后校验各档导地线配合和短路电流容量的过程。

  • 梅小云
    0 回复

    导线截面选择:条件:首先应符合发热条件,即导线允许安全电流与允许电流密度两者值的大小(允许安全电流指在不超过它们最高工作温度条件下允许长期通过的最大电流即负载电流,符号I;允许电流密度指导线芯的单位面积S允许长期通过的最大电流,符号Im。)计算方法: S = I / Im I = S × Im 基本值: Im=5~8A/mm2(铜导线) 即1mm2单位面积铜导线允许长期通过最大电流5~8A 。

相关问题
想在北京找装修公司合作怎么找啊
大家帮我看看怎么改造比较好。
品艺装修怎么样,晋中的
我是做装修公司的,想接网单,怎么联系到咱们公司
两根承重柱怎么设计好看?
精选问题
上海松江区油烟机维修哪家好?
雅安装修队哪家好?
上海大型油烟机维修公司哪家好?
上海欧本煤气灶维修点在哪里?
南京油烟机维修地点哪里有?
成都华帝抽油烟机维修部在哪里?
上海博顶煤气灶维修点哪里有?
深圳松下油烟机维修点在哪里?
上海博世燃气热水器维修点在哪里?
上海闵行区热水器维修公司哪家好?
查看更多

相关标签