在线营销

水电改造验收标准是什么

有问必答 > 问题详情
6年以前
3个回答
  • 钱静香
    0 回复

    1、水路验收:水改完毕,用软管连接已改造冷热水管,保证是整个室内管道的冷热水管同时打压;安装好打压器,打压器充满水,管内空气放掉,使整个回路里面全是水;关闭水表及外面闸阀(一定要做好保护)。然后开始打压,实验值为工作压力的1。5倍,30分钟不渗不漏,掉压不超过0.05MP为合格2、强电验收:采用500v绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿;3、弱电采用专用工具测试:专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作。4、切记水电改造完毕 一定要验收,等到其他项目施工完毕再发现问题已为时已晚。

  • 阿美
    0 回复

    1)、电气产品是否是符合有关标准的合格产品。2)、电气线采用阻燃型暗管铺设,导线在管内不应有结头和扭结。3)、禁止将导线直接埋入抹灰层内。4)、“火线进开关,零线进灯头”,插座接线应符合“左零右火接地在上”的规定。5)、空调及大功率电器应单独设管,电线宜用4平方毫米线。6)、电源线、电视线、电话线不得装入同一个管道内。7)、开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,紧贴墙面,四周无缝隙。电气工程安装之后,应进行电气通电,灯具试亮,开关控制等。工程竣工后,应向客户提供配线施工图,标明导线规格及走向。8)、电管拐弯处禁止用弯头,必须用弹簧穿进管子内弯,正常情况下弯头数量不超过3个。9)对电线的颜色也应该按照规范执行。应为:红、蓝、双色线、白。

  • 绿茶
    0 回复

    1、核对施工完毕的水电改造结果与设计方案有无遗漏,及时查漏补缺。2、核实结算工程量与预算工程量误差值在施工中无变更情况下是否超支超过10%3、水电施工人员统计开关插座面板数量,型号,书面呈交业主4、电线接头牢固、线头不允许有裸露现象5、浴用明装混水阀出水口中心间距15CM,电热水器冷热水出水口中心间距10CM,出水口出墙深浅一致,出水口水平误差一致。6、测试浴用水管出水口深浅误差,出水口水平误差必须使用带水平珠的水平尺平放至出水口测试,水平珠居中为宜。测试完毕需做好交接手续,防止瓦工施工时将水口锤歪。7、每个独立房间至少留一个临时施工用插座面板,施工完毕需要安装一个临时施工用水龙头。8、电管与水管不可同槽,如空间限止,需将水电管之间做水泥沙浆隔梁9、有电线接头的接线盒不可用水泥砂浆或石膏类材料直接回填,预留好检修口10、卫生间电管一般走顶不走地,如避免不了,地面PVC电管必需保证整管不接头。

相关问题
建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
大家帮我看看怎么改造比较好。
厂房加固改造需要做哪些事情
景观钢构焊接过程中需要注意什么?
阳台选择全封闭、半封闭还是选择不封,不知都怎么选,有什么好的建议
精选问题
深圳维修油烟机哪家好?
上海樱花厨帝油烟机维修地址在哪里?
上海哪里有樱花抽油烟机的维修点?
上海万家乐热水器售后维修点在哪里?
上海万家乐热水器维修点在哪里?
花园怎样设计才好看?
上海白兔热水器维修点在哪?
上海欧派热水器维修点在哪里
上海徐汇区油烟机维修点在哪里
饮料冷藏展示柜价格要多少?
查看更多

相关标签