  • 蔡少英
    0 回复

    1、一般水电改造在装饰公司里是一个利润较大的施工项目,看上去报价不算贵,但走下来一般都要好几千元甚至过万元。因此要有充分的准备,最好让装饰公司的水电工先进行一下简单测量,估计大概需要的费用,再进行施工。2、水电的验收方法:水路验收,用试压机打压8kg半小时以上,用手摸检查每个接头位置。电路验收,用万用表检查,看每个根线是否短路、断路。特别注意:水路验收后,再让水工把各出水端口固定好。3、成品保护:所有水管的进出口,要用堵头堵好,最好用软管把冷热水管连接起来,使两根水管里都充满水。电路:地面的PVC管容易被脚或其他的东西压坏,验收后,用水泥沙浆保护,每个线头用胶布保护,线路复杂要标好编号。

  • 叶桂红
    0 回复

    水管打压试验测压方法:其使用方法是把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压。当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍,保持这个压力值一定时间。不同是水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。水管打压试验注意事项:1、冷水管试验压力,应为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于1.0MPa。2、热水管试验压力,应为管道系统工作压力的2.0倍,但不得小于1.5MPa。3、加压宜用手动泵,升压时间不小于10min,测定仪器的压力精度应为0.01MPa。4、至规定试验压力,稳压1h ,测试压力降不得超过0.06MPa。5、在工作压力的1.5倍状态下,稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。6、直埋在地坪面层和墙体内的管道,试压工作必须在面层浇捣或封堵前进行,达到试压要求后,土建方能继续施工。

  • 宋天向
    0 回复

    1、关闭水管总阀。(即水表前面的水管开关)2、打开房间里面的水龙头20分钟,确保没水再滴后关闭所有的水龙头。3、关闭马桶水箱和洗衣机等具有蓄水功能的设备进水开关。4、打开水管总阀。5、打开总阀后20分钟查看水表是否走动,包括缓慢的走动。如果有走动,即为漏水了。如果没有走动,可能没事。(如果水表有问题或水管,接头渗漏,有可能难以确定。)