一般剪力墙厚度是多少?
有问必答
>
问题详情
6年以前
3个回答
-
距离_5082
一般剪力墙厚度是为了保证墙体的稳定性及便于施工,使墙有较好的承载力和地震作用下耗散能力,规范要求
一、二级抗震墙时墙的厚度应≥160mm,底部加强区宜≥200mm,
三、四级抗震等级时应≥140mm,竖向钢筋应尽量配置于约束边缘。wuseer南方:外墙240内墙120180
北方:外墙370内墙承重墙220240内墙非承重墙120也有60的装饰墙,但是很少见
现实中测量会比上面的标准尺寸多出10~20左右都属正倒叙_7629根据抗震规范6.1.2条规定,8度地震区剪力墙结构的抗震等级至少应为二级;按6.4.1条要求剪力墙底部加强部位墙厚一、二级抗震等级时不宜小于200mm,且不小于层高的1/16,其他部位不小于160mm,当墙端头无翼墙或暗柱时不应小于层高的1/12。以上规定目的是为防止因墙体平面外刚度过小,稳定性差,容易在偏心荷载作用下压屈失稳,但这些规定对于八度地震区的多层及低高层剪力墙结构显得不够合理。
例如5~15层的剪力墙结构,一般墙肢在重力荷载代表值作用下轴压比都小于0.2,电算结果墙体往往只需要构造配筋,但只因底部功能要求3.9m层高,墙厚就得240mm,若业主要求室内视野开阔,不设外纵墙,横墙朝外端头不允许带翼墙或端柱时,当层高3》5~4.2m时,则墙厚需要320~350mm,显然不合理。所以像这样的特殊情况的低多层建筑不应要求死扣规范,而通过采用概念设计分析,控制墙肢轴压比,进行墙体截面条件、强度和稳定性验算并在构造上适当加强暗柱或配筋,保证其整体性连接等措施,是可以使墙厚减小的。- 精选问题
- 常州油烟机维修点哪家好?
- 上海好太太抽油烟机售后维修点地址在哪里?
- 深圳华帝油烟机维修点在哪里?
- smeg油烟机维修服务好不好?
- 上海老板油烟机清洗维修点在哪里?
- 上海林内热水器售后维修点在哪里?
- 上海博世热水器售后维修点地址在哪里?
- 上海欧琳油烟机维修点地址在哪里?
- 厨房油烟机维修方法有哪些?
- 上海万家乐热水器维修点在哪里?
相关标签