  • 陶军
    0 回复

    按照国家标准目前室内主要污染物质危害和指标有五项:氡:氡存在于建筑水泥、矿碴砖和装饰石材。国家制定了氡含量的国家标准,新建房标准是小于100BQ/立方米,已建房标准是小于200BQ/立方米。氡对人体的主要危害是导致肺癌,它是除吸烟外的第二大致肺癌病因。甲醛:甲醛主要来源于人造木板,被世界卫生组织确定为可疑致癌物质,主要对呼吸系统造成影响。原国家技术监督局和卫生部于1995年发布的《居室空气中甲醛的卫生标准》规定,居室内空气中甲醛最高容许浓度为0.08毫克/立方米。卫生部和建设部制定的居室内标准仍然为0.08毫克/立方米。但是,公用建筑和其他建筑物的标准为0.12毫克/立方米。氨:室内氨气主要来源于混凝土防冻剂。氨对人体的危害主要是对呼吸道、眼黏膜及皮肤的刺激和损害。2001年《民用建筑工程室内环境污染控制规范》室内空气中氨浓度为每立方米低于0.2毫克。苯:苯、甲苯和二甲苯存在于油漆、胶粘剂以及各种内墙涂料中。苯已被世界卫生组织确定为致癌物质,容易对人体的造血机能造成伤害。卫生部和建设部制定标准规定室内空气中苯的标准是每立方米小于0.09毫克。

  • 李燕
    0 回复

    《室内空气质量标准GB/T18883-2002》由国家质量监督检验检疫总局,国家环境保护总局,卫生发展部规定的。是中国第一个对室内空气质量规定的标准,在2003年3月1日正式的开始颁布实施。这一概念引入室内空气质量标准,明确提出了“室内空气应无毒,无害,无异味”的要求。控制项目提供包括物理,化学,生物和放射性污染方面的规定。室内空气质量标准范围化学污染物的规定控制不仅包括常见的甲醛,苯,氨,臭氧和其他污染物,还有可吸入颗粒物,二氧化碳,二氧化硫和其他13种化学污染物。”室内空气质量标准,是根据我国的实际情况,考虑到经济发达地区和城市建设中的空气要素,温度要素和湿度要素,甲醛,苯和其他污染物的一些情况,并根据使用煤炭取暖和做饭的条件发展室内一氧化碳污染制定的。是非常适合我们国家的。室内空气质量标准(物理性)在物理,温度,湿度,风速的室内空气质量标准中,空气的四项评价内容标准是,温度:夏季空调22-28摄氏度,冬季取暖;16-24摄氏度,相对湿度的标准值:40-80%夏季空调、30-60%冬季取暖;空气流量标准值:0.3m/s夏季空调,0.2m/s冬季取暖;新鲜空气的标准值的数量:每人每小时30立方米。室内空气质量标准(化学性)对于化学性的室内空气质量标准,其标准质量值分别是,一氧化碳10 mg/m、二氧化氮0.24mg/m、二氧化硫0.5mg/m、甲苯0.2 mg/m、氨0.2 mg/m、臭氧0.16 mg/m、可吸入颗粒0.15mg/m、苯0.11 mg/m、二氧化碳0.1%、苯并芘ng/m、二甲苯0.2 mg/m、甲醛0.1 mg/m、总挥发性有机物0.6mg/m。室内空气质量标准(生物性)我国家规定的室内空气质量标准生物性的标准值大致是,细菌总量为:2500cfu/m;对于有放射性的室内空气质量标准我们国家规定的是其标准值是,氡年平均值400Bq/m。

  • 李欣
    0 回复

    房间使用面积小于50m2时,设1个检测点;房间使用面积大于100m2时,设3~5个检测点。当房间内有2个及以上检测点时,应取各点检测结果的平均值作为该房间的检测值。民用建筑工程验收时,环境污染物浓度现场检测点应距内墙面不小于0.5m、距楼地面高度0.8~1.5m。检测点应均匀分布,避开通风道和通风口。民用建筑工程室内环境中游离甲醛、苯、氨、总挥发性有机物(TVOC)浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭1h后进行。民用建筑工程室内环境中氡浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,应在房间的对外门窗关闭24h以后进行。

相关问题
管桁架结构有哪些特点?
厂房加固改造需要做哪些事情
钢结构加固方法有哪些?
钢结构加固方法有哪些?
钢结构厂房有哪些加固的难点?
精选问题
北京抽油烟机维修点在哪里,求问地址
老板抽油烟机北京维修点在哪里?
便利店饮料展示柜价格多少?
北京科宝抽油烟机售后维修点地址在哪里?
上海杨浦油烟机维修点在哪?
株洲南方阀门股份有限公司好不好?
西安老板油烟机维修点在哪里?
上海市樱花油烟机维修点在哪里
上海松江区热水器维修公司哪家好?
艾诺油烟机维修服务怎么样?
查看更多

相关标签