在线营销

消防泵验收要求有哪些?

有问必答 > 问题详情
6年以前
3个回答
  • 邓文娟
    0 回复

    消防资质的常规检验方法:1、在检验消防水泵前,水泵到达客户指定地点并开箱验完货后,应第一时间上网搜索随水泵一起托运的消防泵检验报告和消防泵地区供货证明。2、日前消防验收单位正在加紧CCC消防产品检验,日后消防产品若没有CCC强制消防产品检验报告均不得验收通过。

  • 马若飞
    0 回复

    (1)工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并有明显标记。检查方法:对照图纸观察检查。(2)消防水泵应采用自灌式引水或其它可靠的引水措施。检查方法:观察和尺量检查。(3)分别开启系统中的每一个末端试水装置和试水阀,水流指示器、压力开关等信号装置的功能均符合设计要求。(4)打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换。(5)消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口额定压力的1.3?1.5倍。检查方法:在阀门出口用压力表检查。(6)对消防气压给水设备,当系统气压下降到设计最低压力时,通过压力变化信号应启动稳压泵。检查方法:使用压力表,观察检查。(7)消防水泵启动控制应置于自动启动档。

  • 马仁毅
    0 回复

    消防水泵验收应符合的要求有:1、工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并有明显标记。2、消防水泵应采用自灌式引水可靠,并保证全部水被有效利用。3、分别开启系统中的每一个末端试水装置和试水阀,水流指示器、压力开关、低压压力开关、高位消防水箱消防水位等信号的功能均符合设计要求。4、打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换。5、消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口额定压力的1.45倍。6、对消防气压给水设备,当系统气压下降到设计最低压力时,通过压力变化信号应启动稳压泵。7、消防水泵启动控制应置于自动启动挡。8、采用固定和移动流量计和压力表测试消防水泵的性能,水泵性能满足设计要求。

相关问题
桁架结构有哪些分类?
钢结构中常见锚栓支架节点有哪些?
管桁架结构有哪些特点?
厂房加固改造需要做哪些事情