高层建筑防火要求有哪些?
有问必答
>
问题详情
6年以前
3个回答
-
牛逼123
1.商业与住宅必须有各自的消防通道;
2.商业与住宅不得有门、窗及洞孔并有耐火2小时以上的材料隔开;
3.当住宅楼大于7层及高度大于24米,住宅楼应设消火栓系统;
4.商业楼应超过商业服务网点条件时,应设喷淋与报警系统 希望我的回答对你有帮助。wuseer高层建筑防火设计规范:
1、关于建筑的高层和多层的定义有变化,高度卡在27米来区分。
2、增设了高层的救援扑救场地要求。
3、医院等需要设置避难间。
4、关于防火分区的面积有更改,高层现在是1500㎡一个,其余不变,设备用房为1000㎡。
5、商业网点重新定义。Qyana(1)除用防火墙外,可根据情况采用防火卷帘或防火水幕带。
(2)设自动灭火系统的防火分区,其允许最大建筑面积可增加一倍,局部设置时,可按局部面积的一倍增加。
(3)高层中的营业厅、展览厅等设有自动报警和灭火系统且采用不燃或难燃装修时,地上部分的防火分区最大允许建筑面积为4000M2,地下部分为2000M2。
(4)高层与裙房之间有防火分隔设施时,裙房的防火分区最大允许建筑面积不应大于2500M2,当设有自动喷水灭火系统时,可增加一倍。
(5)高层内有上下连通的开口部位时,上下连通层应作为一个防火分区。当开口部位设有防火卷帘或水幕等分隔设施时,其面积可不叠加。(6)高层建筑中的中庭应按上下层连通的面积叠加计算,超过一个防火分区面积时,要采用本部分第10题的措施。- 精选问题