    一、燃气管道安装的强制性规定
    管道燃气在使用过程中,因为燃烧不充分会产生部分一氧化碳气体,如果室内空气不流通,极有可能造成一氧化碳中毒,所以在对燃气管道进行室内安装时,严禁将燃气管道及设施安装在卫生间、书房、卧室、等空气流通性不够好或临时休息的地方。另外,严禁使用国家明文规定已经淘汰了的直排式燃气热水器,因为直排式燃气热水器这种家用电器是将燃烧后的废气直接排在室内,也会造成室内人员一氧化碳中毒。
    二、关于厨房改造的相关规定
    有的时候,购买的房子户型可能不尽人意,很多人会想着将户型改造一下,挪一挪厨房或者卫生间的位置。由于厨房里有管道燃气的进气口,所以,厨房位置是不能随意变更的。如果一定要变更,也必须咨询房屋设计单位,由房屋设计单位出具设计变更单。而厨房在装修改造后一定要有防爆系统和通风系统,防止燃气爆炸或人员一氧化碳中毒。另外,如果只是想要改拆厨房内的燃气管道,一定要请专业人员操作。不按规范操作或者私自随意拆改燃气管道或是更换接头,非常容易产生安全隐患,严重的会造成生命危险。
    三、燃气管道安装的一般性规定
    燃气管道铺设过程中,可能会出现与其他管道相遇的情况,这时管道与管道之间的净距离是有严格要求的。只有这样才能达到安全燃气管道安装的规范,如水平平行敷设时,净距不得小于150mm;竖向平行敷设时,净距不得小于100mm,并应位于其他管道的外侧;交叉敷设时,净距最好不要超过50mm。
    日常使用燃气时,主要要防止燃气管道漏气。这就需要从三个方面来避免,一方面在燃气管道安装时不能将管道暗埋或暗封,此举是为了避免管道出现漏气而发现不了,从而产生危险。燃气管道最好设在室内,并进行合理的室内装饰设计搭配,如果一定要设置在室外时,必须进行防雨、防晒保护,以免腐蚀。另一方面,燃气管道、燃气表、阀门等燃气设施一定要选用正规厂家生产的,其气密性和耐腐蚀性等性能必须有保障。最后,就是要多检查,一是检查管道有无漏气情况二是检查燃气阀门有没有关紧。

  • 柠檬_6149
    0 回复

    室内煤气管道安装规范有:1用户室内燃气管道的最高压力和用气设备的燃气燃烧器采用的额定压力应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的规定。
    2室内燃气管道采用的管道、管件、管道附件、阀门及其他材料应符合设计文件的规定,并应按国家现行标准在安装前进行检验,不合格者不得使用。
    3室内燃气管道安装前应对管道、管件、管道附件及阀门等内部进行清扫,保证其内部清洁。
    4室内燃气管道安装前的上建工程,应能满足管道施工安装的要求。

  • 那么爱你
    0 回复

    煤气管道应沿非燃材料墙面敷设,当与其他管道相遇时,应符合下列要求:
    (1)水平平行敷设时,净距不宜小于150mm;
    (2)竖向平行敷设时,净距不宜小于100mm,并应位于其他管道的外侧;
    (3)交叉敷设时,净距不宜小于50mm。
    2、特殊情况室内煤气管道必需穿越浴室、厕所、吊平顶(垂直穿)和客厅时,管道应无接口。
    3、室内煤气管不宜穿越水斗下方。当必需穿越时,应加设套管,套管管径应比煤气管管径大二档,煤气管与套管均应无接口,管套两端应伸出水斗侧边20~20mm。
    4、煤气管道安装完成后应作严密性试验,试验压力为300mm水柱,3分钟内压力不下降为合格。
    5、燃具与电表、电器设备应错位设置,其水平净距不得小于500mm。当无法错位时,应有隔热防护措施。
    6、燃具设置部位的墙面,为木质或其他易燃材料时,必须采取防火措施。
    7、各类燃具的侧边应与墙、水斗、门框等相隔的距离及燃具与燃具间的距离均不得小于200mm。当两台燃具或一台燃具及水斗成直角布置时,其两侧进离墙之和不得小于1.2m。