  • -丶-
    0 回复

    塑胶地板施工工艺如下:
    一、塑胶地板施工顺序:
    基层表面处理→放线→预铺→均匀涂胶→铺塑胶地板→滚压→养护。
    二、施工要点:
    a.基层应达到表面不起砂、不起皮、不起灰、不空鼓,无油渍。手摸无粗糙感。不符合要求的,应先处理地面。
    b.弹出互相垂直的定位线,并依拼花图案预铺。
    c.称量配胶:采用双组分胶粘剂时,要按配比组分准确称量,预先配制好待用。
    d.基层与塑料地板块背面同时涂胶,胶面不粘手时即可铺贴。
    e.胶粘剂涂刮后在室温下暴露于空气中使溶剂部分挥发,至胶层表面手触不粘时,可将塑胶地板贴上.   
    f.块材每贴一块后,将挤出的余胶要及时用棉丝清理干净。
    g.铺装完毕,要及时清理地板表面,使用水性胶粘剂时可用湿布擦净,使用溶剂型胶粘剂时,应用松节油或汽油擦除胶痕。
    三、注意事项:
    1.对于相邻两房间铺设不同颜色、图案塑胶地板,分隔线应在门框踩口线外,使门口地板对称。
    2.铺贴时,要用橡皮棰从中间向四周敲击,将气泡赶净。
    3.铺贴后3天不得上人。
    4.PVC地面卷材应在铺贴前3~6天进行裁切,并留有0.5%的余量,因为塑料在切割后有一定的收缩。

  • 刚好遇见你_8481
    0 回复

    一、施工前地基准备要求      
    1、地表湿度:表层地面的湿度应在4.5%以下,地板施工前14-28天应对地面进行干燥。  
    2、表面硬度:用锋利的凿子快速交叉切划表面,交叉处不应有爆裂。   
    3、表面平整度:用2米靠尺和楔形尺检测,表面平整度允许偏差≤3mm。      
    4、表面密实度:表面不得过于粗糙,不得有过多的孔隙,对轻微起砂地面应作表面硬化处理。    
    5、地表裂缝:不得有宽度大于3mm的裂缝,面层不得有空鼓。   
    6、表面清洁度:油污、蜡、漆、颜料等残余物质必须去除。      
    7、地表温度:现场空气温度应在18摄氏度以上,地表温度在15摄氏度以上。   
    二、   自流平的施工步骤      
    1、处理地坪:用铲刀、吸尘机除去地面的小结块、尘沙、杂物及前道施工的残留物。检查清理修补地表小面积疏松、空鼓、裂缝、凸起、凹陷的部位。   
    2、   精测地坪:用地坪检测器在待施工的地坪上检测任意2米范围内的不平整度。如自流平的施工厚度为2mm,地坪的不平整度不能大于3mm,如大于3mm,则使用打磨机处理。   3、   涂布底油:用底油滚筒涂步地坪每一处,不可遗漏。      
    4、自流平基泥:将清水按比例倒入搅拌桶,再倒入自流平水泥,用电钻和搅拌器搅拌均匀。 5、正式施工:将自流平分批倒入地坪,用专用刮板推刮均匀,并用放气滚筒进行放气。    6、精细处理:待24小时自流平干燥后用砂皮机进行打磨修整,清除表面微小颗粒,使施工后自流平表面更加平整、光洁。

  • 那么爱你
    0 回复

    安装操作工艺
    1)基层处理
    1、房间所有安装完成后、将地面杂物洁扫干净,室温应保持在15度以上30度以下。
    2、用打磨机清除基层表面起砂、油污、遗留物等。
    3、清理干净地面上的尘土和砂粒。
    4、地面彻底清理干净后、均匀滚涂一遍界面剂。
    2)自流平施工
    1、检查水泥自流平是否符合有关技术标准,如过期的自流平不得使用。
    2、将自流平适量倒入溶器中,按产品说明用洁水将自流平稀释。
    3、用搅拌机充分搅拌直至水泥自流平成流态物。
    4、顺序将自流平倒在施工地面、用耙齿刮板刮平、厚度约2~4mm。
    5、自流平施工完后,在安全干透前不得行人和堆放物品。
    6、确认自流平干洁后,用细砂纸打磨一遍清除自流平表面。
    7、用毛扫清扫打磨后的自流平表。
    3)放线
    1、根据设计图案、胶地板规格、房间大小、进行分格、弹线定位。
    2、在基层上弹出中心十字线或对角线、并弹出拼花分块线。
    3、在墙上弹出镶边线、线条必须清细、准确。
    4、地板铺贴前按线干排、预拼并对铺装材料进行编号。 铺装时,请将材料按生产卷号(从外包装上识别)递增或者递减的顺序进行开卷,按材料背底所示方向,卷首,卷尾颠倒相接进行。
    七、安装地板
    1、先将下料产品粘贴面基层用毛扫或干毛巾擦抹一遍、洁除灰尘。
    2、将粘贴剂用齿形刮板均匀涂刷在基层面(刮胶后15到20分钟干洁后)、将产品由里向处顺序铺贴、一间或一个施工面铺好后用滚筒加压密实。
    3、地板铺贴好以后、根据气温情况判断粘洁剂干洁情况、通常在24小时后即可进行缝隙焊接。
    4、焊接前将相邻的两块析边缘切成V形槽、焊条采用与被焊板材成分相同的焊条、用热空气焊枪温度保持在50o,并加快焊枪行进速度焊接。(推荐使用博尼尔专用冷焊剂进行无缝焊接)
    5、焊条冷却后用铲刀将高于板面多余的焊条铲切平整,操作时应注意不铲伤地板面。

相关问题
安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
关于PP雨水模块雨水收集利用系统我们应该知道哪些?
pp雨水模块调蓄池雨水收集模块安装规范?
PE燃气管生产工艺拥有独特筛篮式机头设计?
家用无塔供水器进出水和排污水管的安装
精选问题
老板抽油烟机北京维修点在哪里?
上海闸北区热水器维修点在哪里?
上海林内牌热水器售后维修点地址在哪里?
北京欧派抽油烟机维修点地址在哪里?
上海德意油烟机维修点地址在哪里?
大连混凝土阁楼制作公司哪家好?
上海贝克玛煤气灶维修点在哪里?
帅康脱排油烟机维修方法是什么?
上海万家乐热水器维修点在哪里?
上海万家乐电热水器维修点在哪里?
查看更多

相关标签