水电工验收标准谁知道?
-
倒叙_7629
1.水管安装后的试压:一般室内给水管安装后均需进行压力测试,除试压口外其余出水口全部密封,然后用压力泵打0.8MPa左右的压力,半小时内下降不超过0.02MPa即为合格。
2.电路绝缘测试:应在所有室内线路安装完成后用摇表检测线路的绝缘电阻值,检测前先检测摇表本身的灵敏度,合格后对每个线路回路进行抽检,检测值不超过0.5兆欧为合格。距离_50821、一般公司用的是外径为16MM的电管(也就是常说的4分管),公司电管一律用外径为20MM的电管(也就是常说的6分管),弯头一律用弧型弯头。
2、检查交底的位置是否合理,所有材料是否符合合同要求。以前的水管、线管、电线是否需要更换。
3、在布水电路时,水电路不准故意饶线路,尤其是在过墙的时候必须打眼穿墙过,以布完电线后线管弯头少于五处且易抽动为原则。
4、在布水电路时,水管和电管之间距离不得少于30CM,更不得出现在同一槽内,水管和强电线管原则上不得出现交叉,水管和弱电线管如若出现交叉则水管必须从电管下部通过。
5、混水伐的水口距离要正确和水平,所有水口与墙体平齐,混水固定阀水口中心距14.5cm,左热右冷。
6、水试压,保持0.6—0.8Mpa(约6—8公斤),20分钟不掉压,各上下试水畅通。
7、电视线、网络线必须有分配盒,整线分支到所有的位置。禁用电视线、网络线或电话线走同一管道。.
8、所有暗盒要平整,不能超出墙平面,线管要低于墙平面8mm,与暗盒连接用暗盒螺母,开关插座分别要在同一水平面上7bd7ff水电安装工程验收重点:
1、遵循“横平竖直”原则
水电改造首先要看水管、电线的铺设是否合理,如果水管电线预埋不按规范,当水电改造完成后,便难以确认水管电线预埋的位置。后期施工时,需要在墙面地面打钉,就有可能一不小心便打穿水管或者电线,造成水管爆裂、电线漏电等情况;而且日后如果需要检修,也难以找出水管电线的位置,非常麻烦。关键细节:水电铺设应该遵循“横平竖直”的原则,另外同一室内的开关插座也应该处于同一水平线上,开关可距离地面1.4米,插座与地面的高度应保持在30厘米。
2、下水管道需进行保护
有些施工人员工作比较马虎,进行水电改造施工时,没有对现有的下水管道进行保护,即没有把马桶排污管、水槽下水管的管口封闭起来。这样容易导致施工余料掉进下水管道造成堵塞。关键细节:按照施工规范,水电改造施工前,都应该做好成品保护,将下水管道封闭就是其中一项。
3、承重墙上严禁开槽
有的施工队进行水电改造施工时,直接在承重墙体上开槽铺设线管,这样可能使房屋的承重结构受到影响,存在较大的安全隐患。关键细节:如果需要在承重墙体上走线,可以用绝缘的黄蜡管代替PVC管,因为黄腊管比较薄,只要凿开承重墙体上的水泥层就可以埋入。- 精选问题