变电站围栏有什么要求?
有问必答
>
问题详情
6年以前
3个回答
-
牛逼123
1 设计要求
(1)电抗器围栏高度、立柱间距、安装位置按设计图纸确定,加工前应根据实际的电抗器尺寸,核实围栏外接地体至电抗器接线端子的安全距离是否满足要求。
(2)电抗器围栏与基础连接采用插入式的连接方式,故围栏基础外露部分采用清水混凝土施工工艺,一次浇注成型,不得抹灰装饰,要求与防火墙、构支架保护帽等相同。 (3)基础可采用现浇或预制后埋设的方式,围栏内设置150mm厚C20素混凝土地面,标高平场地,按0.3%坡度坡向围栏外;为防止积水腐蚀立柱柱脚,立柱基础高出素混凝土地面100mm。
(4)材料要求: 第一,围栏立柱采用L45×5角钢制作,采用热镀锌防腐;
第二,围栏采用成品Φ4钢丝网制作,钢丝网的网孔不大于3cm×3cm;
第三,围栏和立柱之间采用M8不锈钢螺栓连接,为使围栏不形成环形通路,连接螺栓除配一平垫,另配一环氧树脂垫片。
(5)质量要求:各杆件下料长度允许偏差≤1mm、平整度偏差≤2mm。Eternally变电站检修安全防护围栏长为1.5m,高为1.2m。
支架为直径为50mm的不锈钢管,不锈钢管的厚度为0.8mm。
底座直径330mm上方为不锈钢包边,底座内部为铸铁,起到固定作用。安全稳固, 使用方便。Hzl_85421.围栏立杆应采用绝缘圆管或方管,离地高度为1000~1200mm,埋深为200~300mm,立杆表面应涂有红白相间反光漆。 2.围栏预埋件应采用水泥预制件或金属材质,与立杆相配套。
3.围栏护栏带宜采用涤纶布料,布带宽50mm,布带两面均应采用红色,一面印有“止步,高压危险”字样,另一面印有规范的国网公司标志。- 精选问题