幕墙工程质量验收规范有哪些?
-
柠檬_6149
幕墙工程质量验收规范有:
《玻璃幕墙工程质量检验标准》(JGJ/T139—2001);《金属石材幕墙》(JGJ133-2001);《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003)《点支式玻璃幕墙工程技术规程》(CECS127:2001);《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2009);《干挂饰面石材及金属挂件》(JGJ830.1~2—2005);《建筑幕墙》(GB/T 21086-2007);《铝合金结构设计规范》(GB50429—2007);《合成树脂幕墙》(JG/T205—2007); 《小单元建筑幕墙》(JG/T217—2008); 《建筑玻璃采光顶》(JG/T231—2008);《建筑幕墙用钢索压管接头》(JG/T 201—2007);《建筑幕墙用瓷板》(JG/T 217—2007);《建筑用硅酮结构密封胶》(GB/T16776—2005);《中空玻璃用复合密封胶条》(JG/T 1022—2007);《建筑密封胶分级及要求》(GB/T22083—2008);《铝合金型材 XXXX》(GB 5237.1~6-2008);还有一些强相关规范,如:钢材、配件等。7bd7ff一、施工现场质量条件评价
1、施工现场应具备基本的质量管理及质量责任制度:
(1)现场项目组织机构健全,建立质量保证体系有效运行;
(2)材料、构件、设备的进场验收制度和抽样检验制度;
(3)岗位责任制度及奖罚制度。
2、施工现场应配置基本的施工操作标准及质量验收规范:
(1)建筑工程施工质量验收规范的配置;
(2)施工工艺标准【企业标准、操作规程】的配置。
3、施工前应制定较完善的施工组织设计、施工方案。
4、施工前应制定质量目标及措施。请叫我雷锋1、基本规定:3.0.6 防水、保温材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。产品质量应由经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。
2、基本规定:3.0.12 屋面防水工程完工后,应进行观感质量检查和雨后观察或淋水、蓄水试验,不得有渗漏和积水现象。
3、保温与隔热工程:5.1.7 保温材料的导热系数、表观密度或干密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能,必须符合设计要求。
4、瓦面及板面工程:7.2.7 瓦片必须铺置牢固。在大风及地震设防地区或屋面坡度大于100%时,应按设计要求采取固定加强措施。- 精选问题