低压配电柜安装标准是:
GB/T 22764《低压机柜》分为5个部分,本部分为GB/T 22764的第1部分。
本部分规定了低压机柜的术语和定义、结构型式和尺寸系列、环境与气候、安全要求、制造商提供的资料、一般要求、试验、检验规则、包装与储存。
本部分适用于符合以下条件的低压机柜产品:
——户内安装使用的;
——金属材料制造的;
——内部安装额定电压为交流不超过1000V,频率不超过1000Hz或直流不超过1500V的电气设备和元件。
用于低压系统的机架、机箱和控制台等机械结构产品可参照采用。
希望我的回答可以帮助到您。刚好遇见你_84811)柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。
2)安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规范(GB50303-2002)的规定。
3)作业条件配电箱安装场所土建应具备内粉刷完成、门窗已装好的基本条件。预埋管道及预埋件均应清理好;场地具备运输条件,保持道路平整畅通。
4)配电箱定位:根据设计要求现场确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况,按照箱的外形尺寸进行弹线定位。Hzl_8542低压配电柜安装标准;
(1)所有元件与部件的布置、安装应整齐、美观;
(2)所有元件的规格、型号都应符合图纸、设计要求。元件应按生产制造厂的说明书规定的使用条件、需要的飞弧间距及拆卸灭弧栅片所需的空间进行安装检查;
(3)所有功能单元抽插灵活、互换性强、位置明显、机械操作灵活,无卡滞或操作力过大现象;
(4)门板安装缝隙均匀一致,不得出现门板下垂现象,门板开启灵活,开启角度>90°。- 精选问题