在线营销

电线管预埋施工规范有没有?

有问必答 > 问题详情
7年以前
3个回答
  • 倒叙_7629
    0 回复

    建筑类水电工安装规范如下:
    一、排水工程
    给排水工程包括管道附件和各类水嘴、角阀、给水配件的安装、室内排水工程等。
    基本要求:
    1、进场必须先测弹水平线,检查原有水管是否畅通;
    2、原进户电源(电表容量、进线线经大小)、电话线、宽带信息网能是否调整;
    3、现场核对家用电器、灯具开关及卫生洁具位置与图纸是否相符或遗漏,如不符时应该按实际情况调整;
    4、除设计注明外,冷热水管均采用钢塑管,主管统一为Ф20mm,分管为Ф16mm;安装前应检查管道是否畅通;
    5、不得随意改变排水管、地漏及座便器等的废、污排水性质和位置。(特殊情况除外)排水管必须有有点存水弯,以防臭气上排;
    6、钢管全部采用螺纹连接,并用麻丝、厚漆或生料带衬口,管道验收应符合加压>=0.6Mpa;稳压“20分钟管内压下降

  • 请叫我雷锋
    0 回复

    安装:   
    1、根据需求长度(最长不要超过6米)割断注浆管;   
    2、将注浆管两末端分别套入兰色嗽接头中;   
    3、将兰色喇叭接头的柱末端套入增强型PVC管中;   
    4、切割增强型PVC管至需求长度;   
    5、在增强型PVC管末端套上保护套;   
    6、用管子夹固定注浆管和增强型PVC管;   
    注浆管固定:   
    1、注浆管不仅可以用管子夹固定在任何坚硬的混凝土面上,也可以用钢丝固定在增强钢筋上。   
    2、固定时尽可能紧贴固定基面。增强型PVC管带有保护套的末端应暴露出浇灌混凝土的终面几厘米,带有保护套的啬强型PVC管端头不要重叠,但要平放在一起   
    3、注浆管在模板安装期间,将安装在坚固的混凝土上。注浆管可以根据需要长度来截取(推荐长度不要超过六米)   
    4、套入喇叭接口,并确认已经插入到底,在喇叭接口的另一端套上带有一端用小帽已封闭的PVC增强注浆导管。   
    5、注浆管紧贴混凝土,并固定在混凝土增强钢盘中。固定夹的间距最好不要超过25cm。注浆管也可以直接用铁丝绑在混凝土增强钢筋上。PVC管增强注浆导管必须暴露在混凝土外面,这个位置最好容易看得见,容易连续灌浆施工。要确保注浆管直接接触接缝的整个长度。   
    6、两根相邻的注浆管末端必须重叠约30cm。要确保有效的注浆效果,注浆管必须与接缝的整个长度完全接触。   
    7、如有水渗入接缝,可选用灌浆能过注浆嘴注入到混凝土的裂墙中。   
    8、混凝土养护结束或初期收缩结束后,进行注浆比较好,此时可以完全密封接缝。   
    9、注浆前必须用水冲洗注浆管   
    10、最大注浆压力为1.4MPa(如果注浆管太长,入口处的浆液压力太高,可能会危害混凝土)

  • Hzl_8542
    0 回复

    电线管预埋施工规范:
    第一,使用KBG管明配连接可靠,使用专用连接件,连接件有宁断丝的必须拧断。
    第二,敷设长度,直线长度大于30米应加过线盒,有一个直角弯大于20米应加过线盒,有两个直角弯大于15米应加过线盒,有三个直角弯大于10米应加过线盒。。。
    第三,墙上固定或吊筋固定一般不大于2米固定一次,转弯处1米以内固定一次,墙上固定使用专卡(如马鞍卡,元宝卡等)。
    第四,做跨接地,将管与管连接处,管与箱体连接处,管与桥架连接处,用BV2.5或BV4做弹簧状在管与管或桥架或箱体的两端连接处连接。
    第五,管壁刷防锈漆和防火涂料   
    如果是金属软管或普利卡管明配,其长度也是有要求的,规范要求照明系统不超过1.2米,动力系统不超过0.8米。