  • Qyana
    0 回复

    你好,据了解,剪力墙(shear wall)又称抗风墙、抗震墙或结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载(重力)的墙体,防止结构剪切(受剪)破坏。又称抗震墙,一般用钢筋混凝土做成。剪力墙厚度也没有一个统一的标准,但如果太厚了就会影响质量,如容易起壳,甚至剥落,所以根据经验来说一般都控制在1.5~3mm之间,同时还要注要控制本身的稠度。虽然说剪力墙在施工时如果控制好的话,剪力墙表面可以是比较平滑,但毕竟一定有模板的接缝位置,所以在条件允许的情况下,为了整体效果,建议还是先批荡(抹灰)后再刮腻子。
    希望我的回答能帮助你。

  • 倒叙_7629
    0 回复

    其实商品房的墙体厚度真的不是很清楚呢,但是老家这一般农村房屋的外墙厚度为24cm 粉刷层,内间隔墙厚度也是24cm 粉刷层。不过,12cm 粉刷层的内间隔墙也有,但对砌墙工人的手艺要求比较高,稍微差点手艺的瓦工,比较难做好。搞不好还会倒塌。6cm 粉刷层的间壁墙,基本没有。

  • -丶-
    0 回复

    根据抗震规范6.1.2条规定,8度地震区剪力墙结构的抗震等级至少应为二级;按6.4.1条要求剪力墙底部加强部位墙厚一、二级抗震等级时不宜小于200mm,且不小于层高的1/16,其他部位不小于160mm,当墙端头无翼墙或暗柱时不应小于层高的1/12。以上规定目的是为防止因墙体平面外刚度过小,稳定性差,容易在偏心荷载作用下压屈失稳,但这些规定对于八度地震区的多层及低高层剪力墙结构显得不够合理。
    例如5~15层的剪力墙结构,一般墙肢在重力荷载代表值作用下轴压比都小于0.2,电算结果墙体往往只需要构造配筋,但只因底部功能要求3.9m层高,墙厚就得240mm,若业主要求室内视野开阔,不设外纵墙,横墙朝外端头不允许带翼墙或端柱时,当层高3》5~4.2m时,则墙厚需要320~350mm,显然不合理。所以像这样的特殊情况的低多层建筑不应要求死扣规范,而通过采用概念设计分析,控制墙肢轴压比,进行墙体截面条件、强度和稳定性验算并在构造上适当加强暗柱或配筋,保证其整体性连接等措施,是可以使墙厚减小的。