    铝合金护栏安装规范有:1、室内共用楼梯扶手高度,自踏步中心线量起至扶手上皮不宜低于900㎜.水平扶手超过500㎜长时,其高度不宜低于1000㎜.

    2、室外共用楼梯栏杆高度不宜低于1050㎜,中高层住宅不应低于1100㎜.

    3、楼梯井宽度大于200㎜时,不宜选用儿童易于攀登的花格,栏杆垂直杆件之间净空不应大于110㎜

  • Qyana
    0 回复

    你好,铝合金护栏安装规范标准:
    一、工艺标准

    1、适用范围

    适用于阳台、平台(含屋面)及楼梯护窗栏杆等钢质栏杆。

    2、工艺流程

    工厂制作→现场放线、预埋件施工→工厂金属基层防锈处理→工厂底、面漆喷涂→工厂包装后运输到现场→栏杆安装→连接点处理。

    3、现场放线、埋件

    现场确认栏杆安装位置、高度、预埋件位置,该工作应于墙体抹灰打灰饼完成后,抹灰施工开始前进行。埋件为后置埋件,在抹灰灰饼完成后,采用钢膨胀螺栓将6mm厚钢板固定在墙面上。埋件深度应保证抹灰后将埋件及螺栓帽隐蔽,埋件安装前应做防锈处理。

    4、工厂生产及底漆、面漆等,应根据设计要求确定钢构件厚度、漆面种类及厚度等。

    5、栏杆安装

    剪刀楼梯栏杆安装可在墙体腻子完成后安装;其它楼梯栏杆可在楼梯地坪放线完成后,地坪施工前安装;护窗栏杆应在抹灰完成后安装;阳台、平台铁艺栏杆应在外墙面砖粘贴前完成。栏杆进场后,栏杆直接与预埋件连接即可,应注意每个栏杆应与原测量数据一一对应,防止安装后出现违反强条现象出现。

    6、连接点处理

    如若焊缝不能被将来的土建抹灰层所覆盖,则焊缝需要打磨光滑,采用人工打磨除锈、除油并对杆件涂刷油漆,油漆种类及厚度与大面栏杆相同: 连接点处理完成后,可由土建单位对该处土建工作进行收口处理。

    二、控制标准及注意事项

    1、临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m;楼梯栏杆及护窗栏杆高度不应低于0.9m;如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。室内外高差大于0.7m且窗台高度小于0.9m时,需要安装护窗栏杆,飘窗栏杆是沿墙设置还是沿飘窗设置,应征求主管部门意见后实施。楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m。

    2、栏杆离楼面或屋面0.10m高度内不宜留空;高于45米要考虑防雷接地。

    3、住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造。

    4、栏杆杆件净距不应大于0.11m。

    5、栏杆高度不允许有负误差,杆件间距不允许有正误差。安装垂直度偏差不大于3mm。

    6、栏杆招标前应确认栏杆设计样板,明确材质、漆颜色及品牌。施工前应制作施工样板,经确认后方可进行大面积施工。

    7、材料进场后,应检查栏杆杆件厚度、杆件是否为镀锌件、漆膜厚度、工厂加工的焊缝连接牢固程度及油漆表观质量等。

    8、如栏杆长度超过4m,应在栏杆中部增加支撑点,防止栏杆晃动。

    三、记录控制

    1、场地交接记录

    2、材料出厂合格证书及厂家试验报告等

    3、设计样板确认单及施工样板确认单。

    4、现场检查记入

    2铝合金栏杆施工工艺标准

    一、工艺标准

    1、适用范围

    适用于阳台、平台等铝合金玻璃栏板。

    2、工艺流程

    现场放线、预埋件施工→工厂备料及开料→栏杆构件安装→玻璃安装→扶手安装→打胶、清理防护。

    3、现场放线、埋件

    现场确认栏杆安装位置、高度、预埋件位置,该工作应于体墙抹灰打灰饼完成后,抹灰施工开始前进行。根据栏杆、栏杆分格图和土建单位给出的标高控制点、进出口线及轴线位置,进行立柱分格和调整,确定埋件位置及立柱尺寸,并做好标识和记录;对于弧形栏杆,应根据现场实际尺寸对图纸进行复核,对扶手采用弧线形的栏杆,立柱与扶手的连接应充分考虑连接顺畅、自然,对图纸尺寸可进行适当调整,对于栏杆的基座高度,应根据标高和图纸尺寸要求土建单位进行调整。

    根据图纸要求在车间进行镀锌钢板和镀锌钢管芯套的加工,并将芯套与钢板焊接为一个整体,要求焊缝满足设计要求:饱满、不夹渣,并进行除锈防腐处理。按测量放线确定的位置进行埋件的安装,要求牢固,不松动。

    4、栏杆安装

    完成预埋件安装后即可进行,在面砖粘贴前完成栏杆安装。成品或半成品在现场仅采用螺栓连接方式,不得在现场进行材料加工。安装竖向、水平杆件→玻璃安装、打胶→交房前安装扶手面杆。如有栏杆扶手需后安装,扶手不能松动、翘曲,其高度、角度、构造应符合设计要求。转角弧度正确,与相邻扶手连接通顺,接头严密平整,表面光滑、整洁、美观。

    5、打胶

    墙面装饰、清洗完成后进行打胶工作,扶手与墙体边的密封胶(凹缝嵌入)采用中性硅酮耐候密封胶密封,颜色须按建筑师要求调整。

    二、控制标准及注意事项

    1、临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m;如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。

    2、栏杆离楼面或屋面0.10m高度内不宜留空。

    3、住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造。

    4、栏杆杆件净距不应大于0.11m;高于45米要考虑防雷接地。

    5、栏杆招标前应由确认栏杆设计样板,明确材质、漆颜色及品牌。施工前应制作施工样板,经确认后方可进行大面积施工。

    6、材料进场后,应检查栏杆杆件厚度、镀膜厚度。

    7、如栏杆长度超过4m,应在栏杆中部增加支撑点,防止栏杆晃动。如有栏杆扶手需后安装,扶手不能松动、翘曲,其高度、角度、构造应符合设计要求。转角弧度正确,与相邻扶手连接通顺,接头严密平整,表面光滑、整洁、美观。

    8、栏杆高度不允许有负误差,杆件间距不允许有正误差。安装垂直度偏差不大于3mm。

    三、记录控制

    1、场地交接记录

    2、材料出厂合格证书及厂家试验报告等

    3、设计样板确认记录及施工样板确认记录。

    4、现场检查记入

    希望我的回答能帮助你。

  • -丶-
    0 回复

    铝合金护栏安装规范有:
    1、室内共用楼梯扶手高度,自踏步中心线量起至扶手上皮不宜低于900㎜.水平扶手超过500㎜长时,其高度不宜低于1000㎜.
    2、室外共用楼梯栏杆高度不宜低于1050㎜,中高层住宅不应低于1100㎜.
    3、楼梯井宽度大于200㎜时,不宜选用儿童易于攀登的花格,栏杆垂直杆件之间净空不应大于110㎜

  • 那么爱你
    0 回复

    (1).平台护栏高度(扶手上平面距地面):900mm—1200mm;
    (2).护栏立柱垂直间距≦1200mm,玻璃护栏立柱垂直间距≦1000mm;
    (3).护栏立杆垂直间距≦110mm;
    (4).扶手与上横杆平衡间距≦110mm,下横杆与地面平衡间距≦110mm;
    (5).管壁的要求:扶手、立柱≧1.2mm;横杆≧1.2mm;立杆≧1.0mm;
    (6).型材饰面:采用阿克苏室外粉高温静电粉末喷涂或氧化电泳的着色生产工艺,颜色按工程设计;
    7).生产工艺:采用古典插扣快速组合生产工艺,无需焊接、丝接和角码连接;
    8).玻璃护栏技术要求:采用钢化夹胶安全玻璃,厚度12mm,嵌入深度12mm,玻璃四边采用三元乙丙胶条镶嵌

  • 倒叙_7629
    0 回复

    (1)特别要注意的是所有的分格空隙净空位不能大于115㎜平均分格。
    (2)在焊接钢通栏杆要特别注意热变形的控制,在大面积的焊接时栏杆面管很容易变形而影响美观。
    (3)打磨要注意的事项,焊口要平整光滑同时要注意不能打得太很把焊点打得掉了就对安全留下严重隐患。
    (4)所有的焊口在喷底漆之前必须进行补灰处理并打磨光滑。
    (5)所有在外面的油漆最少厚度不得少于30㏕用的油漆必须是外用漆。