在线营销

建筑弱电安装技术手册哪位有?

有问必答 > 问题详情
7年以前
3个回答
  • 倒叙_7629
    0 回复

    《建筑弱电工程设计施工手册(精装)》是一部比较系统、完整地介绍建筑弱电工程设计、施工、测试、验收技术的实用工具书。适合于建筑设计院所、建筑施工企业、机电安装公司。

  • 刚好遇见你_8481
    0 回复

    弱电施工手册;
    1)当配管采用镀锌电管时,除设计明确规定处,管子与管子、管子与金属盒子连接后不必跨接,但应遵守下述规定:
    1)管子间采用螺纹连接时,管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2,螺纹表面应光滑、无锈蚀、缺损,在螺纹上应涂以电力复全脂或导电性防腐脂。连接后,其螺纹宜外露2~3扣。
    2)管子间采用带有紧定螺钉的套管连接时,螺钉应拧紧;在振动的场所,紧定螺钉应有防松动措施。
    3)管子与盒子的连接不应采用塑料纳子,应采用导电的金属纳子。
    4)弱电管子内有PE线时,每只接线盒都应和PE线相连。
    (2)当配管采用镀锌电管,设计又规定管子间需要跨接时,应遵守下述规定:
    1)明敷配管不应采用熔焊跨接,应采用设计指定的专用接下来线卡子跨接。
    2)埋地或埋设于混凝土中的电管,不应用线卡跨接,可采取熔焊跨接。
    3)若管内穿有裸软PE铜线时,电管可不跨接。此PE线必须与它所经过的每一只接线盒相连。
    (3)配管采用黑铁管时,若设计不要求跨接,则不必跨接。若要求跨接时,黑铁管之间及黑铁管与接线盒之间可采用圆钢跨接,单面焊接,跨接长度不宜小于跨接圆钢直径的6倍;黑铁管与镀锌桥架之间跨接时,应在黑铁管端部焊一只铜螺栓,用不小于4mm的铜导线与镀锌桥架相连。
    (4)当强弱电都采用PVC管时,为避免干扰,弱电配管应尽量避免与强电配管平行敷设,若必须平行敷设,相隔距离宜大于0.5m。
    (5)当强弱电用线槽敷设时,强弱电线槽宜分开;当需要敷设在同一线槽时,强弱电之间应用金属隔板隔开。

  • 那么爱你
    0 回复

    建筑弱电安装技术手册:
    一.弱电箱安装前的规划和准备工作
    了解小区有关电话、宽带、有线电视等相关智能服务种类
    检查所有包括以上信号入户线位置,以便确定弱电箱的安装位置根据自己DIY设计,安排各房间内通讯插座的位置和数量
    相关安装材料名称:
    超五类非屏蔽双绞(8芯电脑线)及RJ45插座
    4芯电话线及RJ11插座
    75同轴电缆(电视线)及电视插座
    PVC管及插座
    二.弱电箱安装步骤
    确定弱电箱位置-→(如配置路由、猫等有源设备或模块条,需在强电接入插座上引入220V强电-→预埋箱体-→铺设PVC管,穿线时应加标识-→压接RJ45、RJ11、电视(F头)插头等-→理线、扎线、测试-→模块条安装,并将相应的线缆插入模块-→盖上面板-→完成
    三.弱电箱注意事项
    1.弱电箱安装的位置通常选择在室内各种进线和出线走向方便,且比较隐蔽容易装饰的位置,如悬关部位,或壁橱内。如有车库和地下室的独立住宅可考虑在这些区域挂墙明装。
    2.选中安装位置后,箱体埋入墙体时其面板露出墙面1厘米,两侧的出线孔布要填埋,当所有布线完成并测试后,才用石灰封平。
    3.安装空间的环境要求:
    离地1.5米以上的干燥通风部位尽可能地远离强电配电区。
    4.选择安装位置的三要素:
    a便于敷管布线的位置b符合装潢修饰隐蔽的要求c便于安装保养操作
    5.有线电视同轴电缆F接头的安装要求剥开同轴外层护套和屏蔽网后,一定要将隐蔽网割除干净或集中绞缠,绝对不可使屏蔽网和铜芯接触短路。F头插入同轴电缆时要插到底,然后用紧箍圈紧固。
    6.音视频电缆和音视频接头的安装必须使用电烙铁焊接包括音视频的面板安装都必须使用电烙铁焊接,原因是现在市面上供应的各种音视频配件都要求使用焊接的安装技术,虽然比较的繁琐但是对信号而言比较的可靠。
    7.建议家中的电话,电脑插座均使用超5类RJ45插座模块和5类或者超5类电缆布线。
    8.网线、电话线千万不能选用过粗的线缆,那样制作RJ11水晶头时将会遇到麻烦
    9.在房间内,各种弱电信号面板的布列可根据实际的情况,每个信号安排一个线盒。
    10.书房在布线时,可考虑安装两个电话和两个信息点,以备后用,背景音乐输入除在客厅留有出入外,还可以在书房;另增加一个输入点,以便在网络上播放音乐。分享来自江苏帕克米勒智能科技。
    11.穿线前,应对所有线缆的每根芯线进行通断测试,以免布线完毕后才发现断线而重新铺设。
    赞1评论
    你是暖光i
    回答数:3691|被采纳数:9 2015-12-15 23:05:38
    你好,施工方案设计
    (一)、施工前准备
    1、熟悉并审查施工图纸和相关技术资料
    1.1、施工图纸是否完整、齐全,以及图纸的表述是否符合国家或区域的有关标准、规范的要求;
    1.2、施工图纸与建筑现场在平面尺寸、标高、管线布置等方面是否一致;
    1.3、施工图纸与文字说明内容上是否一致,以及施工图纸与各专业部分之间是否一致;
    1.4、专业技术人员应认真阅读并熟悉施工图纸的内容及要求,把有疑问及问题整理出来,待设计院技术交底时逐一解决;
    1.5、根据施工图纸中的材料、工艺、施工难度的要求,核查现有的施工技术能力和管理能力能否满足工期及质量要求,并制定相应措施。
    2、施工技术人员的技术交底
    2.1、施工技术人员必须持有电工作业操作证才能上岗;
    2.2、所有施工技术人员入场前必须经技术交底后才能上岗,并熟悉施工图纸;
    3、施工进度计划安排
    3.1、与土建施工进度同步,严格按照施工工艺要求及步骤进行;
    3.2、根据公司的施工进度合理统筹安排工程进度计划;
    3.3、落实施工用水电驳接到位;
    3.4、落实材料运输线路、堆放场地、材料加工场地到位;
    3.5、按图纸及现场需求,核实仓库材料、设备到位情况,并核查验收是否符合设计及质量要求,发现质量问题及时提出要求更换,缺少设备及辅助材料的及时提出采购到位;
    4、施工人员计划安排
    人员配置根据施工进度及目标,合理安排整个施工期的管理人员、技术人员、安装人员的人数及工作周期,做到分工明确,责任到人,使监督、管控、施工作业各个环节密切结合,分阶段组织强有力的施工队伍,定时定量保质保量完成施工任务;避免造成不必要的劳动力浪费,减少工程成本。
    (二)、施工程序
    本工程安装施工的总体原则为:先地下后地上、先大后小、先繁后简。先重点部位、后次要部位;管线敷设依次先高后低、先主干后分支;先无压后有压的总原则。
    根据本工程的具体情况,电气施工分为配合预埋阶段、安装和配合预埋相结合阶段、毛坯施工阶段、配合装饰阶段、送电调试五个阶段,按配电系统安装、配电箱安装、电缆桥架的安装、电气配管及管内穿线、电缆敷设、电气设备接线及试运转、照明灯具等末端电器的安装、防雷接地部分安装等方面进行施工部署。
    (三)、分部分项工程施工方案
    第一部分:电力变压器施工
    依据标准:
    《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
    《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
    1、范围
    本工艺适用于回迁区配电房干式变压器安装。
    2、施工准备
    2.1设备及材料要求:
    2.1.1变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗电压%及接线组别等技术数据。
    2.1.2变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。
    2.1.3干式变压器的局放试验PC值及噪音测试器dB(A)值应符合设计及标准要求。
    2.1.4带有防护罩的干式变压器,防护罩与变压器的距离应符合标准的规定,不小于表2.1.4的尺寸。
    2.1.5型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。
    2.1.6螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。
    2.1.7其它材料:电焊条,防锈漆,均应符合设计要求,并有产品合格证。
    2.2主要机具:
    2.2.1搬运吊装机具:汽车吊,叉车、汽车,吊链,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。
    2.2.2安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活扳子、鎯头,套丝板。
    2.2.3测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平,线坠,摇表,万用表,电桥及试验仪器。
    2.3作业条件:
    2.3.1施工图及技术资料齐全无误。