    (一)施工顺序 
     测量放线→修临时路→挖基础土方→垫层→砖基础→地梁及下预埋铁件→回填土→砌砖垛下预埋件→安装铁艺栏杆→墙体装饰 (二)主要项目施工方法 
    1、土方开挖采用小型挖掘机开挖,基础底面各留30cm作为工作面,基槽开挖后进行清底钎探及基础处理等同时进行。 
    2、所需砼现场搅拌,基槽验收合格后,即可在其上进行垫层施工,垫层厚100mm,其侧模板采用50*100mm方钢,采用平板振捣器拖平振实。 3、基础砌砖体用标准页岩烧结砖,采用满丁满条砌筑,砌筑砂浆M5。 4、地梁工程:首先按照设计要求进行绑扎地梁钢筋,并将铁艺栏杆预埋铁件安装牢固,预埋铁件安装要根据图纸设计要求和施工现场的实际情况准确无误的定位,避免造成不在一条平行线上。地梁侧模采用15mm厚多层板,在地梁底面下一皮砖处,每隔1米留一顶砖孔洞穿50-100mm木枋做扁担,竖立两侧模板,用夹条及斜撑支牢。 
        在钢筋、铁件、模板等施工完毕,并检查验收合格后,可进行地梁砼浇筑,现场搅拌,采用插入式振捣棒振捣,要求捣固密实,并做好砼的养护工作。 5、砖柱施工:砌筑砖柱时要保证预埋铁件位置准确并安装牢固,脚手架采用移动式脚手架。 6、铁艺栏杆制作安装 
    (1)、制作铁艺栏杆必须根据现场放线实测的数据,根据设计的要求,绘制施工放样详图,尤其对栏杆的拐点位置和栏杆的立柱定位尺寸要格外注意,只有经过现场放线核实后放详图,才能作为栏杆构配件的加工图。、(2)、 检查预埋铁件是否齐全、牢固。 
    (3)、 选择合格的原材料 
    合格的原材料是制作栏杆的关键所在,壁厚太薄的管材在焊接时容易发生变形和凹瘪,而达不到质量要求。
     (4)、 切割和安装
    一般应先竖立直线段两端的立柱,检查就位正确和校正垂直度,然后用拉通线方法逐个安装中间立柱,顺序焊接其他杆件,施工时要注意管材间的焊接要饱满,不能仅点焊几点,以免磨平后露出管材间的缝隙,完成后要将焊疤敲除,并磨平。铁艺栏杆工艺要求 
    1. 施工准备:a) 铁艺进场时要有出厂合格证和试验报告,其规格、型号、尺寸均应符合设计要求。码放到安全地点,垫好木方,做好覆盖。 b) 弹好铁艺位置线,并根据50cm水平线,确定好安装标高。 
    c) 铁艺的拆包、检查与运输:按图纸要求核对型号和检查铁艺的质量,如发现缺棱窜角和翘曲不平,偏差超标者,严重损伤划痕,外观色差大者,应找厂家解决协商,经修整,鉴定合格后,才能安装,检查铁艺粘有保护膜,如有缺损者应补粘后再施工安装。 
    d) 准备好安装时的脚手架及做好安全防护措施。 2. 施工要点: a) 铁艺洞口处理: 
    铁艺安装采用预留洞口后塞口的安装方法。铁艺洞口的水平位置应以墙体50cm线为标准,量出洞口下皮标高,弹线找直。 b) 铁艺栏杆与墙体连接 
    预埋铁件与墙体连接。将铁件安装在洞口底及两侧,再将铁艺栏杆送入洞口定位焊牢。

  • 无聊老爷爷
    0 回复

    围墙改造施工方案:
    1、工艺流程
    2、墙体放线,砌体施工前应将基础面或楼层结构面按标高找平,放出每条砌体轴线、洞口线。
    3、砖必须在砌筑前一天浇水湿润,含水率为10%-15%,常温下不得用干砖上墙,雨季不得用含水率饱和状态的砖砌筑。
    4、排砖:一层外墙的第一层砖撂底时,两山墙排丁砖,纵墙排条砖,根据弹好的门窗洞口位置线,认真核对窗间墙垛尺寸。
    5、选砖:选择棱角整齐,无弯曲,无裂缝,规格基本一致的砖,过长变色,变砂的砖,可用在非承重隔墙或零星砌体上。
    6、砌筑前应先盘角,每次盘角不超过五层,新盘的大角及时进行吊靠,盘角时要仔细对照皮数杆的层数和标高,控制好灰缝大小,使水平灰缝均匀一致,大脚盘好后再复查一次,平整度和垂直度符合要求后再挂线砌墙。
    7、砌筑采用“三一”法,即一铲灰、一块砖、一揉挤砌砖法,即满铺满挤操作法,砌砖时砖要放平,一定要 “上跟线,下跟棱,左右相邻要对平,水平灰缝厚度和竖向灰缝厚度应控制在>8mm
    <12mm范围内,在操作过程中要认真进行自检,如出现偏差应随时纠正,严禁事后砸墙,墙面不准有三分头砌筑,砂浆应随搅拌使用,一般水泥砌浆必须2小时内用完,混合砂浆4小时用完。不得使用过夜砂浆,墙面应随砌随刮舌头灰。
    8、采用预制砼木砖,规格为240×115×115,木砖平放时应防腐洞口在高度1.2m内每边设两块,高度1.2m-2m条边设三块,2-3m每边设四块,预埋木砖的部位一般在洞口上,下各四皮砖设置,中间均匀分布,木砖必须提前做好防腐处理,安装工程的预留洞预埋件,穿墙埋管座与土建配合,预留后不得剔凿,墙体的拉结筋的位置、数量、规格间距应按设计要求和规范留置,不得错放和漏放。
    9、安装过梁时,其高度位置及型号必须正确,座浆饱满,如果座浆厚度超过20mm时,要用细石砼铺垫,安装过梁时,两端支撑点应一致,施工洞口按规定设置过梁。

  • 倒叙_7629
    0 回复

    一、施工计划
    1、确定先施工砖砌铁艺围墙后施工彩钢板临时围墙:前面的单元分项施工结束后,立刻展开下一个施工单元,并清理建筑垃圾,立即组织车辆将垃圾外运出厂区,后面紧跟技术人员放线抄平,定位墙身,砌体工程紧随其后。
    2、结构施工:钢筋集中加工,原位绑扎,模板采用竹胶板模板,木支撑。混凝土现场搅拌,翻斗车运送至现场进行浇筑。
    3、时间计划:施工工期为60天。
    二、施工准备
    1、测量放线,依据原有围墙的轴线位置及标高,确定本工程的位置。
    2、组织学习、熟悉施工图纸、领会设计意图,做好设计交底和图纸会审工作。
    3、对施工技术人员和操作工人组织培训学习,进行分级交底。
    4、编制施工进度控制实施细则,分解工程进度控制目标,明确各自职责,确保工期。
    5、编制工程质量实施细则,确定质量控制点,分解施工质量目标,建立施工质量保证体系,对特殊部位如测量放线等编制作业指导书。