    建筑工程消防验收流程:  
    1、建筑工程竣工后,建设单位应向公安消防机构提出工程竣工消防验收申请,经验收合格后才能投入使用。  
    2、公安消防机构受理案件后,验收具体经办人应查验资料是否符合要求,不合要求的应及时告知申办单位补齐,并在验收前1-2日通知建设单位做好验收前相关准备。  
    3、按消防工程验收程序的规定由不少于二人的消防监督员到现场进行验收,参加验收的消防监督员应着制式警服,佩带《公安消防监督检查证》,具体验收程序如下:  
    (1)参加验收的各单位介绍情况。建设单位介绍工程概况和自检情况,设计单位介绍消防工程设计情况,施工单位介绍工程施工和调试情况,监理单位介绍工程监理情况,检测单位介绍检测情况。  
    (2)分组现场检查验收。验收人员应边检查,边测试,并如实填写消防验收记录表。  
    (3)汇总验收情况。各小组分别对验收情况作汇报,根据总队制定的《广东省建筑工程消防验收评定规则(试行)》,按子项、单 项、综合的程序进行评定、评定结论在验收记录表中如实记载,并将初步意见向建设、施工、设计等参加验收单位提出,对不符合规范要求的要及时向建筑单位提出整改意见。  
    4、参加验收的建设、施工及设计单位发表意见或提出问题时,消防机构验收参加人员应给予答复,不能当场答复的应给予解释。  
    5、消防工程验收或复查合格后,各单位参加验收人员和消防机构参加验收人员在验收申报表上签名。  
    6、工程验收承办人应及时填写验收意见书,行文呈批表,并整理验收档案送领导审批。  7、建设单位到窗口,出具回执取回验收意见书;  
    8、验收和复查不合格时,建设单位应组织各有关单位按《建筑工程消防验收意见书》提出的问题进行整改,整改完毕后重新向公案消防机构申请复验,复验程序与申请验收程序相同。  9、建筑工程验收不合格的,申报资料将不予退还。申请复验时,申报资料与正常申报验收资料相同。  
    注:建筑工程消防监督验收时限公安消防机构在接到建设单位消防验收申请时,应当查验消防验收申报资料。资料齐全后,应当在10日之内按照国家消防技术标准进行消防验收,并在消防验收后7日之内签发《建筑工程消防(合格或不合格)验收意见书》。复查验收与正常验收办理时限相同。建筑工程消防验收的主要内容及重点主要内容:
    1、总平面布局和平面布置中涉及消防安全的防火间距、消防车道、消防水源等;  
    2、建筑的火灾危险性类别和耐火等级;  
    3、建筑防火防烟分区和建筑构造;  
    4、安全疏散和消防电梯;  
    5、消防给水和自动灭火系统;  
    6、防烟、排烟和通风、空调系统;  
    7、消防电源及其配电;  
    8、火灾应急照明、应急广播和疏散指示标志;  
    9、火灾自动报警系统和消防控制室;  
    10、建筑内部装修;  
    11、建筑灭火器配置;  
    12、国家工程建设标准中有关消防安全的其他内容;  
    13、查验消防产品有效文件和供货证明

  • 一点留恋
    0 回复

    一、建筑工程主体总体上验收程序包括:
    1、施工单位(一般由工程项目部)通知须参加竣工验收的监理单位、设计单位、施工单位(指公司部分参加验收的人员)、所在地质量监督站站及其他相关单位及相关人员,告之其验收时间。
    2、参会人员签到,组织验收。
    3、验收实测建筑各部位标高、进行必要的混凝土回弹,确认工程实体无质量问题。
    4、由所在地质量监督站确认验收合格、通过。
    二、具体的建筑工程主体验收流程,以及还应注意的事项包括:
    (一)主体验收必须具备的条件:
    1、主体工程施工全部完毕,包括所有的砌体工程必须砌筑完毕。
    2、材料、试块试验报告、验收资料等必须准备齐全。
    3、由专业检测单位检测的混凝土回弹和钢筋扫描等非破坏性检测已经完成,并出具了《混凝土结构》和《钢筋工程》等非破坏性检测报告。
    4、建筑物沉降观测报告。
    (二)验收时间的确定:
    1、工程项目经过检查,所有工序全部合格后,由工程项目部告之法人施工单位,同意其进行主体验收。
    2、工程项目部与所在地质量监督站取得联系,一般由质量监督站做具体的时间安排,确定竣工验收时间。
    (三)验收流程:除了上述已经介绍过的总体程序外,还包括:
    1、相关主体验收资料签字。
    2、土建施工单位及安装施工单位将主体资料报送质检站审查。
    3、签署《主体工程验收报告》等等。
    (四)验收记录中的内容还应包括:
    1、主体工程验收报告;
    2、验收人员签到表;
    3、监理评估报告;
    4、混凝土强度试验报告、钢筋检测报告、砌体结构原材料检测报告、砂浆强度检测报告等。参考一下,希望可以采纳。

  • -丶-
    0 回复

    消防验收程序包括:
    13、查验消防产品有效文件和供货证明。