  • 无聊老爷爷
    0 回复

    美式箱变类似于电脑的集成主板,各种开关电器都集成到变压器上,各格室不是很明显。同理,欧式箱变类似于带独立显卡,独立网卡的电脑,各格室有明显的物理间隔。希望我的回答对您有帮助。

  • 忆苦思幻
    0 回复

    针对于美式箱变和欧式箱变电老虎网分析以下几点:
    1 、美式箱变:
    1)箱变的接线形式
    一路或两路 10KV 进线;
    单台变压器,容量一般选用 500KVA~800KVA; 低压出线电缆 4~6 路。
    2)箱变的主要部件
    变压器、 10KV 环网开关、 10KV 电缆插头、低压桩头箱体等主要部件组成。它具体积小、有造价低便于安装等优点。
    美式箱变的优缺点
    3)优点:体积小占地面积小、便于安放、便于伪装,容易与小区的环境相协调。可以缩短低压电缆的长度,降低线路损耗,还可以降低供电配套的造价。
    4)缺点:供电可靠性低;无电动机构,无法增设配电自动化装置;无电容器装置,对降低线损不利;噪音较Ⅲ型站和Ⅴ型站要高,因为Ⅲ型站和Ⅴ型站是将变压器安放在室内,起到隔音的作用;另外,将Ⅲ型站和Ⅴ型站的集中一电磁辐射分解成多点辐射;由于不同容量箱变的土建基础不同,使箱变的增容不便;当箱变过载后或用户增容时,土建要重建,会有一个较长的停电时间,增加工程的难度。

  • -丶-
    0 回复

    美式箱变和欧式箱变的结构不同可靠性不同,因此适用的场合也不同。当美式箱变的容量选用的较小而小区的建筑面积较大时,应用的箱变会增加很多,从而使在架空线上支接的负荷点增多;当减少架空线的支接负荷点时必定要增加箱变的串接数量,从而使网络结构薄弱。要克服小容量箱变而带来的网络结构薄弱的问题,最好使用环网站解决。

      1、美式箱变的适用地方

      鉴于美式箱变的结构特点和优缺点,美式箱变适用于对供电要求相对较低的多层住宅和其他不重要的建筑物的用电。根据我们的实际使用情况看,美式箱变配上小型的环网开关站后,完全适用多层住宅的供电需求。因为就是箱变发生故障,对居民的影响不大,但不适应于小高层和高层。

      2、欧式箱变的适用地方

      欧式箱变适用于多层住宅、小高层、高层和其他的较重要的建筑物。