在线营销

消防应急照明灯间距多少合适?

有问必答 > 问题详情
7年以前
3个回答
  • 倒叙_7629
    0 回复

    应急照明灯一般贴顶安装,规范对其安装间距无明确规定,实际安装中,走道内一般按二十米间距安装,大空间中的安装,以保持连续视觉效果为宜。规范仅规定了应安装应急照明的场所的照度作出了规定,即非特殊场所不小于0.5Lx,消防控制室、消防泵房、自备发电机房等的照度应满足正常照明照度要求。

  • 贾甘OOR
    0 回复

    疏散标志灯安装在安全出口的顶部,楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在lm以下的墙面上。不易安装的部位可安装在上部。疏散通道上的标志灯间距不大于20m(人防工程不大于10m)。 疏散标志灯的设置,不影响正常通行,且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标牌等。 应急照明灯具、运行中温度大于60℃的灯具,当靠近可燃物时,采取隔热、散热等防火措施。当采用白炽灯,卤钨灯等光源时,不直接安装在可燃装修材料或可燃物件上。
    应急照明线路在每个防火分区有独立的应急照明回路,穿越不同防火分区的线路有防火隔堵措施。 矿疏散照明线路采用耐火电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不小于30nnn。电线采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘电线。

  • Hzl_8542
    0 回复

    应急照明灯间距应设置:10米几左右,最大不能超过20米.应急照明灯的电源除正常电源外,另有一路电源供电,或者是独立于正常电源的柴油发电机组供电,或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具。应急照明在正常电源断电后,由源转换时间为:疏散照明小于或等于15s;备用照明小于或等于15s(金融商店交易所小于或等于15s);安全照明小于或等于0.5s。