  • -丶-
    5 回复

    (1)临时搭设的建筑物区域内每100㎡配备2只10L灭火器。
    (2)大型临时设施总面积超过1200m2,应配有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄沙池,且周围不得堆放易燃物品。
    (3)临时木工间、油漆间、木机具间等,每25㎡配备一只灭火器。油库、危险品库应配备数量与种类合适的灭火器、高压水泵。
    (4)应有足够的消防水源,其进水口一般不应小于两处。
    (5)室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离不应大于120m;消防箱内消防水管长度满足不小于25m的要求。

  • 苗苗_2878
    2 回复

    1 灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配;
    2 灭火器的最低配置标准应符合表5.2.2-1 的规定。
    3 灭火器的配置数量应按照《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)经计算确定,且每个场所的灭火器数量不应少于2 具。

  • Qyana
    0 回复

    1、这个要按照国标GB50720-201《建设工地施工现场消防安全技术规范》要求配置,并同时参照《建筑灭火器配置设计规范》
    2、工地职工宿舍按每100平方米配置2具2-4公斤干粉灭火器,可以配置宿舍门外走道上;如果配置在每间宿舍内部,建议配2公斤干粉灭火器每宿舍1具。
    3、配置灭火器的距离不超过50米(两组灭火器之间的直线距离)
    4、其他的要求,就是灭火器要悬挂或放在地上,铭牌朝外,保持干燥防腐蚀等