墙体保温规定有哪些?
-
huang记忆的颜色
一般施工中都是在保温板的角部、板缝部位设置锚栓,间距不大于600,数量4-6个/平米。
外墙内保温基本构造为:
①基层:混凝土墙及各种砌体墙(含抹灰找平层);
②界面层:界面砂浆;
③保温层:无机保温砂浆;
④抗裂防护层:抗裂砂浆+耐碱玻璃纤维网布;
⑤饰面层:柔性耐水腻子+涂料。忆苦思幻(一)人员密集场所及各类建筑的疏散楼梯间、避难走道、避难间、避难层,应采用A级保温材料;
(二)其他建筑、场所或部位,应采用低烟、低毒且燃烧性能不低于B1级的保温材料。采用B1级保温材料时,应采用不燃材料做防护层,且保护层的厚度不应小于10mm。-丶-一: 非幕墙式建筑应符合下列规定:
1、高度大于等于 100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
4、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。
二:其他民用建筑应符合下列规定:
高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
2、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
3、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
外保温系统应采用不燃或难燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。首层的防护层厚度不应小于6mm,其他层不应小于3mm。
采用外墙外保温系统的建筑,其基层墙体耐火极限应符合现行防火规范的有关规定。- 精选问题
- 帅康抽油烟机北京维修站有哪些
- 上海博世煤气热水器维修点在哪里?
- 油烟机电源开关坏了怎么维修?
- 嘉兴宾馆装潢公司哪家好?
- 上海万和燃气热水器维修售后怎么样?
- 上海燃气热水器维修点哪里有?
- 成都帅康油烟机维修点有哪些?
- 西安抽油烟机维修点在哪里有
- 深圳老板抽油烟机维修点地址在哪里?
- 北京市维修油烟机哪家最专业?
相关标签