防爆地漏安装规范哪位知道?
-
猫女
你好,防爆地漏安装规范:
1、电力设备和电路,特别是在运行时发生火花的电气设备,应尽量装设在爆炸危险场所以外,若需要设在危险场所内时,应装设在危险性较小的地点,并采限有效的安全措施。
2、爆炸危险场所以内的电气设备和线路,应注意其免受机械损伤,并应符合防腐、防潮、防晒、防风雨和防风沙等环境条件的要求。
3、有爆炸危险场所内的电气设备应装设可靠的过载和短路等保护。
4、有爆炸危险场所内,必须装设的插座,应装在爆炸混合不易积聚的地方;局部照明灯具,应安装在事故时气体不易冲击的位置。倒叙_7629防爆地漏安装于通向人防防护区外的排水管上的防护区内端,平时处于关闭状态,将该漏芯放置在阀腔里,并顺时针方向旋转约60度即可完全密闭锁紧(反之逆时针方向旋转60度即可退出),防爆地漏 密闭时可防止爆炸冲击波及其它有毒气体由管道进入防护体,起到安全防护作用,战时该地段染毒需进行清洗时,将防爆地漏打开,进行排水,即可冲洗。
-丶-(1)必须使用标准水封地漏,有效水封深不小于50mm。
(2)按照GBJ242-82规范要求,地漏应安装在地面的最低处,其篦子顶面应低于设置地面5mm。施工中应与土建密切配合,及时修整偏差。
(3)地漏安装坐标应严格按设计图要求施工,尤其在上下层同一轴线位置的地漏,其偏差不得大于50mm。对设计安装在浴缸、小便池台阶、水盘等附近的地漏。如果位置有影响,应及时向设计单位联系,并积极和土建施工单位协商解决。地漏不得有部分被砌入现象,以象影响使用功能。
(4)施工中,对已安装完毕的地漏盖板应采取有效的产品保护措施,防止砂浆等建筑垃圾堵塞地漏。竣工验收前应将全部地漏检查一遍,对有堵塞的应及时清除,以确保使用功能。
(5)地漏盖板不能用水泥砂浆抹死,应便于清理。- 精选问题
- 上海森岛煤气灶维修点在哪?
- 上海卡迪煤气灶维修点在哪里?
- 上海华帝油烟机维修点有哪些
- 无锡老板油烟机维修点在哪里?
- 北京科宝油烟机维修点地址在哪里?
- 邛崃哪家装修公司好?
- 上海海尔天然气热水器维修点在哪里?
- 上海海尔洗衣机维修点地址在哪里?
- 宝威尔集成吊顶怎么样?
- 保鲜展示柜哪个品牌好?
相关标签