250安漏电开关老是跳闸是怎么回事?
-
prettygirl
家用漏电开关总跳闸原因有:
安装不良:各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味,造成线路欠压,空气开关动作。
漏电开关与负载不匹配:家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器额定电流。一般发生在新安装或新增使的空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。
电器或线路漏电、短路:发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理解决。
电源进线电压过高:这是非常危险的,一般发生在三相四线制供电的住宅楼。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾。
漏电断路器质量有问题:先检查漏电断路器的质量。一是对漏电脱扣器检查,一般用试验按钮来检验,在按试验按钮时,因I1分流,使I1和I2不相等,即相量和不为零,因此,漏电断路器应动作,要求跳闸灵敏;二是检查漏电断路器在空载状态下能否合闸,如果不能合闸,则此漏电断路器有故障,不能使用,应该更换(不提倡自行修理)。
漏电断路器接线错误:检查是否把某一用电设备的相线接到漏电断路器的前面,使部分负荷没有通过漏电断路器,这样使漏电断路器N线电流大于相线电流,使其跳闸,甚至合不上闸。
用电设备漏电:此时,设备金属外壳带电,可用测电笔检验,找出故障。
插座上N线、PE线接反:如果接反,会形成零序电流,引起漏电断路器动作。
照明回路某灯具的N线取自插座回路:现代住宅已是多回路供电,照明和插座分开供电,照明回路用断路器控制,插座用漏电断路器控制。
线路受潮引起漏电而跳闸:检查厨房、卫生间线路中的接线盒。打开受潮的接线盒,里面的街头湿漉漉的,有水珠覆这,个别的管口还滴水,这是上层的防水层损坏,水渗入管线所致。-丶-开关过载,开关额定电流选择不匹配。
开关负荷侧火线接地,漏电开关负荷侧零线接地也会导致跳闸。
开关损坏或者用电器接地短路,负荷侧零线有没有和其它回路零线混用等。
所以给以下建议。
拔掉开关负载侧所有负载,然后观察开关是否跳闸。
如果线路在工作中跳闸,一是有可能是用电器问题,也有可能是开关本身问题。
所以如果条件允许,建议更换一个试试看。Hzl_8542一般有以下原因:
1.最好找个内行的人把漏电开关也检查一下,如果有故障一定要换新的,这是住宅用电最重要的保护,千万大意不得;
2.如果经检查漏电开关没有问题,而它又总是跳闸,那就说明家的电路或电器中有接地点,而和用电量无关;
3.如果一开灯便跳闸,个人分析,如果不是漏电开关的问题,则很有可能是家电路中的零线因破损或其他原因造成有接地点。建议找电工检查零线。
建议找个专业的师傅来看看,自己如果不内行的话弄不安全。- 精选问题
- 樱奇油烟机售后维修点地址在哪里?
- 上海卡帕斯热水器维修点地址在哪里?
- 上海德意油烟机售后维修点在哪里?
- 北京fagor油烟机维修在哪里?
- 上海万家乐电热水器维修点在哪里?
- 中南抽油烟机北京维修点哪里有?
- 上海万家乐热水器维修点在哪?
- 上海宝兰煤气灶维修点在哪里?
- 上海史密斯燃气热水器维修点在哪里?
- 樱花抽油烟机问题常见的维修方法?
相关标签