  • Qyana
    1 回复

    (1)、保护定值整定不当,特别是上下级保护定值配合不当,当下级发生故障时本级保护不动作或上下级保护同时动作;
    (2)、上下级保护时限配合不当,当发生故障时下级保护时限未到而达到上级时限使上级保护动作;进线与出线的继电保护的整定值和时限的配合很重要,否则很容易发生越级跳闸。为了保证电力系统的稳定运行,供电部门对用户进线的继电保护要求都比较高,进线的速断与过流必须满足上一级电网的要求,时间越短越好。这就给出线开关的保护整定带来一定困难,有些地方用户变电站进线与出线的速断只靠动作电流来配合,速断没有时间差,当电网短路容量大时,完全靠动作电流来配合,就容易出现越级跳闸。

  • xiaoping123
    1 回复

    漏电开关越级跳闸首先,按下复位按钮,再推开关,看看能不能合上了。如果是手一松开就跳闸,就说明有短路,或者哪时漏电了。把所有的插头都拔掉,看看能不能合上,如果能就说明某个用电器出问题了,你一个一个的试,用排除法。如果不能,那就是电路上有问题,你能把插座打开看,是不是有插座被烧了,引起短路。希望对你有帮助

  • prettygirl
    0 回复

    第一,可能是后级漏电保护器大于前级漏电保护器,导致后级保护器没跳闸而前级跳闸;第二,可能是后级漏电保护器损坏,导致保护失灵;第三,有可能是前级漏电保护器功率偏小,而后级用电量又大于前级保护器所能承受的额定电流,从而引发前级保护器跳闸。总体来说第三个可能性更大一些,在保证后级漏电保护器正常的情况下,不妨将前级漏电保护器适当调大一些。