    2 回复

    1、挡土墙伸缩缝间距一般不超过40米需设置,你60米设置,有可能会产生裂缝,我的经验告诉我,我一般30米设置一道10-30mm镂空的伸缩缝(做法,第一种设两根柱,中间空隙30,第二种,隔条子,中间空隙20);
    2、高低跨交界部位的围墙,要设置沉降缝;
    3、地质基础不一样的地方,要设置沉降缝。

  • 忆苦思幻
    1 回复

    伸缩缝的宽度一般为20~100mm。部位:设置间距与屋顶和楼板类型有关,大间距一般为30~75m。要求:伸缩缝是从基础顶面开始,将墙体、楼板、屋顶全部构件断开,基础不必断开。框架结构分两种情况,一个是装配式:室内或土中是75m;露天 50m, 第二种是现浇式:室内或土中是55m露天是35m。

  • 苗苗_2878
    0 回复

    挡土墙伸缩缝间距是隔10~20米设置一道,宽度20~30mm,缝内沿墙的内外顶三边填塞沥青麻筋或者涂沥青木板,塞入深度不宜小于200mm。且需要设置排水泄水措施。