消防持压泄压阀的压力该怎么去确定

有问必答 > 问题详情
7年以前
3个回答
  • 倒叙_7629
    0 回复

    调节上面的白色的盖子下面的顶丝即可调节压力的。
    减压阀的白色的盖帽的部位,向下顺时针旋转,会导致进出口压力差越来越大,反之会越来越小的。

  • Hzl_8542
    0 回复

    泄压阀设置在消防水泵出水管上,平时关闭,在消防给水管网压力超过设定值时自动开启,以防止给水系统因超压而损坏。
    1、不可以和水泵试验回水管合用一根管,应单独设置回水管路,将水力泄压阀设置在回水管路上。DN65试验回水管单独作为回水管可以。
    2、现在的水力泄压阀都自带压力表进水管前也有过滤器,如果你的消防水池为封闭式。取消过滤器和压力表,只在水力泄压阀前加一个控制阀即可。
    3、水泵压力1.0MPa,可以进行计算。我选用的泄压管是DN85,水泵出水管设计是DN250的

  • -丶-
    0 回复

    根据系统的设计压力决定,还要高于稳压设定点的停泵压力点。并且安全阀的回座压力也要高于以上2个数值的最高值0.1Mpa,开启压力当然是越低越对系统安全越好!