    砌空心砖墙体的方法如下:

    1、组砌方法应正确,上、下错缝,交接处咬槎搭砌,掉角严重的空心砖不宜使用。

    2、水平灰缝不宜大于15mm,应砂浆饱满,平直道顺,立缝用砂浆填实。

    3、空心砖墙在地面或楼面上先砌三皮实心砖,空心砖墙砌至梁或楼板下,用实心砖斜砌挤紧,并用砂浆填实。

    4、空心砖墙按设计要求设置构造柱、圈梁、过梁或现浇混凝土带。

    5、各种预留洞、预埋件等,应按设计要求设置,避免后剔凿。

    6、空心砖墙门窗框两侧用实心砖砌筑,每边不少于24cm 。

    7、转角及交接处同时砌筑,不得留直槎,斜槎高不大于1.2m。

    8、拉通线砌筑时,随砌、随吊、随靠,保证墙体垂直、平整,不允许砸砖修墙。

    另外,在冬雨期施工时砂浆宜用普通硅酸盐水泥拌制,砂子不得含冻块。空心砖表面粉尘、霜雪应清除干净,砖不宜浇水,适当增大砂浆稠度。采用掺盐砂浆,其掺盐量、材料加热温度应按冬施工方案规定执行,砂浆使用温度不应低于 5℃。拉结筋、预埋件要做好防腐处理。

  • 倒叙_7629
    0 回复

    拌制砂浆
    砂浆采用机械拌合,手推车上料,磅称计量。材料运输主要采用井字架作垂直运输,人工手推车作水平运输。
    (1)根据试验提供的砂浆配合比进行配料称量,水泥配料精确度控制在±2%以内;砂、石灰膏等配料精确度控制在±5%以内。
    (2)砂浆应采用机械拌合,投料顺序应先投砂、水泥、掺合料后加水。时间自投料完毕算起,不得少于1.5min。
    (3)砂浆应随拌随用,水泥浆和水泥混合砂浆必须分别在拌成后3小时和4小时内使用完毕。
    组砌
    (1)砖墙砌筑应上下错缝,内外搭砌,灰缝平直,砂浆饱满,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。
    (2)砖墙的转角处和交接处应同时砌筑,均应错缝搭接,所有填充墙在互相连接、转角处及与砼墙连接处应沿墙高设置2¢6@600通长拉结筋。对不能同时砌筑而又必须留置的临地间断处应砌成斜槎,并加设拉结筋,拉结筋的数量按每12cm墙厚原放置一根直径6mm的钢筋,间距沿墙高不得超过50cm,埋入长度从墙的留槎处算起,每边均不应小于50cm,末端应有90°弯钩。
    注:抗震设防地区建筑物的临时间断处不得留直槎。
    (3)隔墙和填充墙的顶面与上部结构接触处用侧砖或立砖斜砌挤紧。

  • -丶-
    0 回复

    (1)拌制砂浆,砂浆配合比应采用重量比,并由试验室确定,水泥计量精度为±2%,砂,掺合料为±5%。
    (2)应用机械搅拌,投料顺序为砂   水泥   掺合料   水,搅拌时间不少于2min。
    (3)砂浆应随拌随用,水泥砂浆须在搅成后3h和4h内使用完,不允许使用过夜砂浆。
    (4)每250m3砌体,留置二组试块(一组6块)。
    组砌方法
    (1)里外咬槎,上下层错缝,采用“三一”砌砖法(即一铲灰,一块砖,一挤揉),严禁用水冲浆灌缝的方法。(2)基础大放脚的撂底尺寸及收退方法必须符合设计图纸规定,如一层一退,里外均应砌丁砖;如二层一退,第一层为条砖,第二层砌丁砖。
    (3)大放脚的转角处,应该规定放七分头,其数量为一砖半厚墙放三块,二块墙放四块,以此类推。