在线营销

商场应急照明如何布置?

有问必答 > 问题详情
7年以前
3个回答
  • 倒叙_7629
    0 回复

    商场发生火灾,在正常电源被切断时,如果没有事故照明和疏散指示标志,受灾的人们往往因找不到安全出口而发生拥挤、碰撞、摔倒等,尤其是象大型商场人员集中的场所,发生火灾后,极易造成较大的伤亡事故;同时,也不利于消防队员进行灭火和抢救伤员,疏散物资等,因此,设置符合规定的应急照明和疏散指示标志是十分重要的。 应急照明和疏散指示标志的设置要求:
    1、疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于0.5Lx。
    2、消防控制室、消防水泵房、防排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间的应急照明,仍应保证正常照明的照度。
    3、疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部;疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上。走道疏散标志灯的间距不应大于20m。
    4、应急照明灯和灯光疏散指示标志,应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩。

  • Blackmagic
    0 回复

    众多大型购物商场和“超市”未在安全出口、疏散出口或通向安全区域、避难区域的门的地方设置“推开”、“拉开”、“禁止锁闭”、“禁止阻塞”等标志。电梯及自动扶梯入口处也没有设置明显的“火灾时不得使用”的标志。这种情况下,一旦发生火灾,即使消防控制中心把电梯降至底层,停止扶梯运行,慌乱的人们也很容易堵塞,延缓逃生时间。
    大型购物商场和“超市”疏散走道的长度一般长于20m,除设置疏散指示标志外,还应设置疏散导流标志。很多大型购物商场的情况是这样的:一是没有;二是稀少、不连续;三是蓄光导流标志不清晰。由于看不到疏散指示灯所指的方向,发生应急事故时,需要看到地面上的疏散导流标志,如果导流标志也不明显,疏散就更困难了。所以,建议设计大型购物商场疏散指示标志灯时,指示灯要选大型号的,数量要适当增多,疏散导流标志要符合规范、连续、发光的规定。建议每个通道的疏散指示灯能指示平行方向和垂直方向。这样,人站在一个点,就能看到前面和左右方向的指示,消除人们购物的恐惧感,顺利地到达安全出口。
    希望我的回答可以帮到您。

  • Hzl_8542
    0 回复

    1、分区设应急照明箱,采用双电源供电,应急照明均匀布置。这种方式可靠性高,造价较低。
    2、走道楼梯间等公共部位设应急照明箱,采用双电源供电,应急照明按100%考虑。各分割户采用自带电池应急照明灯,由每户的配电箱单独设置回路,正常时不亮,断电时自动点亮。这种方式控制灵活,便于计费