    您好,现批准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95为强制性国家标准,自1995年11月1日起施行。原《高层民用建筑设计防火规范》GBJ45—82同时废止。
    3.0.1高层建筑应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等进行分类。并应符合表3.0.1的规定。
    3.0.2高层建筑的耐火等级应分为一、二两级,其建筑构件的燃烧性能和耐火极限不应低于表3.0.2的规定。
    各类建筑构件的燃烧性能和耐火极限可按附录A确定。
    3.0.3 预制钢筋混凝土构件的节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,必须加设防火保护层,其耐火极限不应低于本规范表3.0.2相应建筑构件的耐火极限。
    3.0.4 一类高层建筑的耐火等级应为一级,二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。
    裙房的耐火等级不应低于二级。高层建筑地下室的耐火等级应为一级。
    3.0.5 二级耐火等级的高层建筑中,面积不超过100㎡的房间隔墙,可采用耐火极限不低于0.50h的难燃烧体或耐火极限不低于0.30h的不燃烧体。
    3.0.6 二级耐火等级高层建筑的裙房,当屋顶不上人时,屋顶的承重构件可采用耐火极限不低于0.50h的不燃烧体。
    3.0.7 高层建筑内存放可燃物的平均重量超过200kg/㎡的房间,当不设自动灭火系统时,其柱、梁、楼板和墙的耐火极限应按本规范第3.0.2条的规定提高0.50h。
    3.0.8建筑幕墙的设置应符合下列规定:
    3.0.8.1窗槛墙、窗间墙的填充材料应采用不燃烧材料。当外墙采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体时,其墙内填充材料可采用难燃烧材料。
    3.0.8.2无窗槛墙或窗槛墙高度小于0.80m的建筑幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.00h、高度不低于0.80m的不燃烧体裙墙或防火玻璃裙墙。
    3.0.8.3建筑幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙,应采用防火封堵材料封堵。
    3.0.9 高层建筑的室内装修,应按现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》的有关规定执行。
    希望我的回答对你有所帮助

  • 贾甘OOR
    0 回复

    1、这是针对高层民用建筑的消防所作的一个技术性规范,全名确切地说是《高层民用建筑设计防火规范》,最新的版本是2005,国标号GB50045-2005
    2、规定了高层民用建筑的消防类别,耐火等级,总体布局,防火间距,建筑构件,安全疏散,消防道路,灭火设施,电气,采暖和空调等内容。高层民用建筑在设计时,凡涉及到消防的问题,均要满足此规范的条文,是设计部门的主要设计依据,也是消防部门审查图纸的主要依据

  • Hzl_8542
    0 回复

    1、建筑高度大于27m的住宅建筑和建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用。
    2、《建筑设计防火规范》GB50016-2014是在《建筑设计防火规范》GB50016-2006和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)的基础上,经整合修订而成。
    3、合并了《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》,为调整项标准间不协调的要求,将住宅建筑的高、多层分类统一按照建筑高度划。
    希望我的回答能帮到您