在线营销

求给说下建筑给水管道试压规范是在多少?

有问必答 > 问题详情
7年以前
3个回答
  • zhangwenquan1
    0 回复

    室内给水管道系统试压,按一条给水管道来做试压,发现有漏点也好处理,划分直接写JL-1一至XX层次。
    试验压力的大小、保压时间与管道材质有关,建筑内给水管道压力试验:
    1)试压前的准备工作
    1)试压前应对将要试压的系统进行一次全面的检查,检查系统的各类接口和连接点是否严密,检查系统各支吊架的位置是否正确,安装是否牢靠.
    2)备好备齐试压用的试压泵、压力表、切断阀、泄水阀、止回阀、放气阀等.
    3)系统连接,将试压泵与系统连接,且在系统的最高点加设放气阀,最低点加设泄水阀.
    (2)硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、聚乙烯类给水管道压力试验
    1)将试压管段各配水点封堵,缓慢向系统供水,同时打开系统最高点的排气阀,待排气阀连续不断的出水时,说明系统充水完毕,关闭排气阀.
    2)系统充满水后,对系统进行水密性检查.
    3)加压宜采用手动加压泵,升压应缓慢,升压的时间不少于10min.
    4)强度试验.强度试验的试验压力应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa,当升压至规定压力时,停止加压,稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,且系统无明显渗漏,强度试验合格.
    5)严密性试验.强度试验合格后,泄压至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,且系统的各类接口及连接点无渗漏为合格.
    (3)建筑给水聚丙烯(PP-R)管道压力试验
    1)压力表应安装在管道系统的最低点,加压泵宜设在压力表附近.
    2)向系统充水,同时打开系统最高点的排气阀,待排气阀连续不断的排出水时,说明系统充水已满,关闭排气阀.
    3)系统充满水后,对系统进行水密性检查.
    4)加压宜采用手动加压泵,升压应缓慢.
    5)试验压力.冷水管试验压力应为系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa;热水管试验压力应为工作压力的2倍,但不得小于1.2MPa.
    6)强度试验.试验时间为1h,用加压泵将压力增至试验压力,然后每隔10min重新加压至试验压力,重复两次.
    记录最后一次泵压10min及40min后的压力,它们的压力差不得大于0.06MPa.
    7)严密性试验.试验时间为2h.强度试验合格后,立即进行严密性试验,记录下强度试验合格后2h的压力.此压力比强度试验结束时的压力降不超过0.02MPa,且系统无渗漏为合格.
    (4)建筑给水金属管道压力试验
    建筑给水金属管道包括建筑给水铜管、建筑给水薄壁不锈钢管和钢塑复合管等.建筑给水金属管由于强度高、刚性好、有着较好的抗变形能力,因此水压试验较各种塑料管简便.试验时,缓缓将压力升到试验压力(试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa),在试验压力下观测10min,压力降不大于0.02MPa,强度试验合格,然后再降压至工作压力,系统不渗不漏为合格.希望有所帮助,仅供参考。

  • prettygirl
    0 回复

    水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
    检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02 MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03 MPa,同时检查各连接处不得渗漏。

  • 可惜没如果
    0 回复

      给水管道试压标准要求:1、应按前者执行,后者要求比前者高。 2、工作压力是指压力等级,例如0.64Mpa的时候,一般选用工作压力为1.0Mpa的管道 3、干管试验压力与进户管不一样的,进户管一般工作压力是0.6Mpa的,而干管的压力等级一般高于0.6Mpa。