厨房可燃气体报警装置怎么设置?
-
xiaoping123
1、可燃气报警器安装位置:以气源为中心半径1.5米范围内,通风良好处。
(1)液化石油气比空气密度大,泄漏后停留在低处,报警器应安装在距地面约0.5米处。
(2)液化天然气或煤气等密度比空气小,泄漏后停留在高处,报警器应安装在距天花板大约0.5米处。
2、不能安装报警器的位置:墙角、柜内等空气不易流通的位置;易被油烟等直接熏着的位置。可燃气体泄漏报警器适用于各种可燃气体(液化气)泄漏的场所,其类型有便携式和固定式两种。
3、报警器使用一年后要返回厂家或者到当地计量院进行标定,因为一年之后内置传感器灵敏度会降低,检测误差较大。Blackmagic适用于液化石油气的报警器,应安装于距地面小于1m,距地面和墙壁大于2cm的位置处,距厨具小于4m的位置。适用于天然气、人工煤气的报警器,应安装于距顶棚小于30cm,距顶棚和墙壁大于2cm的位置处,距厨具小于8m的位置.在选定的墙面位置,对应随机安装板上的二个安装孔位作好打孔标记(板上挂钩应水平朝上);打好安装孔,放入随机安装胶塞,然后用随机自攻螺钉将安装板固定在墙面上;将机体背面的三个孔位对准安装板上的固定挂钩,挂好机体;连接相关输出信号线后,接通电源。
Hzl_8542可燃气体报警器测量量程为0-100%LEL,按照国家规定低报一般设置在15%LEL-25%LEL之间报警,高报一般设置为50%LEL报警,现在的可燃气体报警器大部分低报警点设置为25%LEL。
这里的100%LEL指的是气体的爆炸极限值,也就是说当可燃气体报警器显示到100%LEL的时候才刚刚到达可燃气体的爆炸下限。以天然气为例子来说明一下:大家都知道天然气的爆炸下限是5%VOL,也就是说当天然气在空气中占的比例达到5%VOL的时候才有发生爆炸的可能。而可燃气体检测的时候是把5%VOL分成一百等分,让5%体积比对应100%LEL,也就是说,当检测仪数值到达10%LEL报警点时,相当于此时天然气的含量为0.5%体积比。当检测仪数值到达25%LEL报警点时,相当于此时天然气的含量为1.25%体积比。- 精选问题