    在空调的后盖板右下角位置有个小黑色的按钮,点一下就开启空调了。

    ●保持舒适的室温;普通空调采用压缩机时停时转的方式来维持设定温度,很难保持稳定的室温。而变频空调则能精确地维持所设定的温度,不会造成忽冷忽热的现象。

    ●制冷(制热)速度快:变频空调可自动控制压缩机转速,制冷(制热)速度迅速加大,从启动到设定温度的时间比普通空调节省30-60%。

    ●高效节能、省电耐用:普通空调每次启动压缩机,需用正常功耗的5-8倍,反复启动的耗电量大。而变频空调能以低速运转保持恒温。毋须反复启动,避免频繁开关压缩机造成的电力浪费和机械损耗,耗电比普通空调大为降低,空调器的寿命也相对延长。
    由于变频空调具有三大优势,因此,价格也高于普通空调

  • Hzl_8542
    0 回复

    空调常见故障与分析及部分空调代码      
    1.电源反相现象有。(压缩机无排气与吸气压力没有温差)   
    (1)空调内外机都起,但不制冷
      解决方法;换相   

    2.空调缺少R22现象有      
    (1)空调整机运行内机吹出的风不够冷。   
    (2)空调整机运行外机吹出的风不热。   
    (2)空调整机频繁启动运行。   
    (3)出现高温高压报警。   
    (4)出现低压保护告警。   
    (5)管路出现结霜现象。
     解决方法:冲加制冷剂。   

    3.空调R22过多现象有。   
    (1)空调整机运行不制冷。      
    (2)出现高压保护。(外机不工作,内机正常工作)   
    解决方法:排出多余的制冷剂。   

    4.空调压缩机故障现象有。   
    (1)空调压缩机烧坏或被电击穿。   
    (2)空调压缩机卡缸或串气。   
    (3)空调压缩机运行声音异常。
      解决方法:更换压缩机。
    希望我的回答对你有帮助。

  • 冷若0冰霜
    0 回复

    1、开关电源维修的时候,我们首先需要利用万用表检测一下各功率器件是否存在击穿短路,例如电源整流桥堆、开关管、高频大功率整流管、抑制浪涌电流的大功率电阻是否烧断等,然后需要再检测各输出电压端口电阻是否异常,如上述器件有损坏的情况我们则需要进行更换新的器件。

      2、我们在完成上述检测之后,接通电源后如还不能正常工作,接着我们就要检测功率因数模块(pfc)和脉宽调制组件(pwm),查阅相关资料,熟悉pfc和pwm模块每个脚的功能及其模块正常工作的必备条件。

      3、对于具有pfc电路的电源则需测量滤波电容两端电压是否为380vdc左右,如有380vdc左右电压,说明pfc模块工作正常,接着检测pwm组件的工作状态,测量其电源输入端vc,参考电压输出端vr,启动控制vstart/vcontrol端电压是否正常,利用220vac/220vac隔离变压器给开关电源供电,用示波器观测pwm模块ct端对地的波形是否为线性良好的锯齿波或三角形,如tl494 ct端为锯齿波,fa5310其ct端为三角波。输出端v0的波形是否为有序的窄脉冲信号。