哪位清楚中压开关柜的原理是什么?

有问必答 > 问题详情
7年以前
3个回答
  • 那么爱你
    0 回复

    中压开关柜有GB3906-1991\"3-35kV
    适用于电机控制中心、开关柜等应用场合,并可作为各种装置与机器的主开关。从单极至8极,与转换开关、旁路和倒转开关均可结合使用。完整系列包括安全开关箱、负荷开关箱、熔断器开关箱和凸轮开关箱均具有塑料、钢板和铝合金结构,电流从16A至1000A。

  • 倒叙_7629
    0 回复

    变压器柜:内装一台20或50KVA的变压器,那是供给变电所自己用电的变压器。提升柜:因为高压柜跟低压柜不同,高压柜的电气间隙都要大于低压柜,为了保证间隙,所以要加一台这样的提升柜(有的提升柜还加装隔离开关)出线柜:电源从此柜输出,一般具有分断、隔离作用和各种保护功能(过流、速断、过压、欠压、零序、差动、堵转等,可以根据被保护设备的需要来配置)。
    PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等,通过电压互感器为操作系统提供100v左右工作电源通常这高压配电柜是采用直流电源控制的,就是高压配电柜的二次控制回路电源等级为-220V(直流220V),而直流屏就是供给它电源的。

  • 请叫我雷锋
    0 回复

    隔离开关的工作原理是:通过手动操作机构或者其他电动(气动)等操作机构,将隔离开关两个触头打开或者合上,为回路供电提供回路条件
    中压隔离开关没有灭弧能力(或者只有很小的灭弧能力),所以只能作为回路的隔离元件,装在回路首端或者需要检修的开断元件前面,当回路需要停电检修时,先用开断元件断开回路电源,然后打开隔离开关,确保回路有一个明显的断开点,保证人身安全。