施工橡胶地板工艺谁能指教下

有问必答 > 问题详情
7年以前
3个回答
  • deng6671
    0 回复

    你好,橡胶地板施工的时候注意事项有以下几点:
    1、底油的施工 将底油用海绵滚浸湿,在地坪表面按顺序横竖交叉一遍无遗漏,均匀涂布,做到地坪表面无积水现象,然后封闭现场,1-2小时后可进行自流平施工。如地坪吸水性强,则可加做一次以保证封地效果。
    2、自流平的施工 根据生产厂家指导意见,将定量的冷水倒入桶内(必须是干净的水),然后往桶内边倒自流平水泥边搅拌2-3分钟,搅拌至无结TPE塑胶地板块即可。用自流平刮板将倒在地面的自流平水泥按顺序刮至均匀,然后封闭现场,12小时内不得行走,24小时后方可作业。
    3、放气的操作 在自流平作业的同时,应另有一人做放气作业,在自流平水泥中往返放气,使其更流畅、均匀、无气孔。
    4、铺设的施工 应将橡胶地板提前移至施工现场,适应现场温度不小于24小时,铺设时应首先生排,并注意保持地板背部的箭头方向一致,然后根据地形和设计方案作拼接裁割。
    5、刮胶和粘贴的施工 将地板按顺序翻起,清洁场地,刮胶通常采用地面刮胶的方法,针对材料选用适合的胶水和规定的刮齿,按顺序均匀刮于地面,视晾干时间适当方可粘贴。粘贴应按顺序轻推轻放,排出地板底部的空气,使用50KG铁压辊按顺序辊压不遗漏,并及时修整翻边、翘角、离缝等现象。
    希望我的回答能够帮助到你。

  • prettygirl
    0 回复

    1、橡胶板地面施工工艺
    (1) 施工准备
    (2) 施工流程 检查基层→修补基层→弹线→刮胶→铺贴橡胶地板→清理→养护→
    粘贴 踢脚板 (3) 施工方法
    1) 弹线:根据铺贴部位的实际情况,按照材料的规格,弹好分格线。
    2) 刮胶:在弹线完毕的情况下,随铺随刮,胶不能刮得过早。刮胶前,应先 在
    基层刮一层底子胶,其目的是增强橡胶地板与基层之间的粘结力。刮胶从一个 方
    向刮向另一端,粘结剂的厚度不宜太厚,一般控制在 1mm 以内。刮胶的速度铺
    贴的速度相协调,刮过胶的表面,应停静一段时间,使其溶剂得以挥发。一般应
    掌握粘结剂表面不粘手指时铺贴即可。
    3) 铺贴地板:铺贴主要控制三个问题,一是橡胶地板铺贴牢固,不得有脱胶 空
    鼓现象;二是缝格的顺直,避免错缝发生;三是表面平整、干净,不得有凹凸 不
    平及破损与污染。
    ①橡胶地板就位后,先用拍板轻轻拍打,然后用小辊子滚压。滚压时注意滚 压的
    方向,一般宜横竖交替进行。对于拼缝时挤出的粘结剂,要及时用棉纱清理 干
    净。
    ②铺贴时掌握好铺贴的速度,每贴一块,都要照顾前、后、左、右之间的关 系,
    使之在接缝高低及缝格顺直等方法符合要求。
    ③当有异形块时,可用裁刀裁割。但要注意尺寸准确及裁口平直。
    ④要格外注意边角部位及墙边部位的铺贴。因为这些部位容易积灰尘,甚至 表面
    有残留的灰迹。清理时也因边角部位较难操作而忽略,所以,此处刮胶可较 其他
    部位适当多刮,拍打时,宜用力反复拍打,直到气体赶出,粘结牢固即可。
    ⑤清理:铺贴完毕及时清理表面。
    ⑥养护:橡胶地板铺贴完毕后,要有一定的养护时间。一是禁止行人在刚铺 好的
    地面上大量行走;二是在养护期间避免沾污或用水清洗表面。
    4) 粘贴踢脚板:踢脚板的粘贴应与地面铺贴同时进行。一是上口平直;二是 粘
    结牢固;三是踢脚板的拼缝宜同地面的拼缝协调一致。
    (4) 质量控制措施
    1) 要加强挑板,发现误差大的板,尽量避免使用,以保证不发生错缝。
    2) 铺贴时在有控制线的位置,跳过一、两块,待往前铺贴一段距离后,回过 头
    来,将空下的位置用橡胶地板补上。这样,每隔一段距离就调整一次,避免误 差
    累计,变成明显的错缝。
    (5) 质量标准
    1) 主控项目
    ①橡胶面层所用的橡胶板块品种、规格、颜色应符合设计要求和国家现行标 准的
    规定。
    ②面层与下一层粘结牢固,不翘边、不脱胶、无溢胶。
    2) 一般项目
    ①橡胶板面层应表面洁净,色泽一致,接缝严密、美观。拼缝处的图案、花 纹吻
    合,无胶痕;与墙边交接严密,阴阳收边方正。
    ②镶边用料应尺寸准确、边角整齐、拼缝严密、接缝顺直。
    (6) 成品保护
    1) 橡胶板地面完工后,应进行遮盖和拦挡,避免受侵害。
    2) 严禁直接在橡胶板地面上动火、焊接、和灰、调漆、支铁梯、搭脚手架等,
    进行上述工作时,必须采取可靠的保护措施。

  • -丶-
    0 回复

    一、地坪检测
    1室内温度和地面温度以15摄氏度为宜,5摄氏度以下或35摄氏度以上不适合施工。相对空气湿度应保持在20-75%。
    2.基层应干燥,含水率应小于3%
    3.找平层强度不低于混凝土强度标准C-20要求。
    4.基层表面硬度不低于
    1.2兆帕。
    5.基层应密实,表面平整、光洁,无明显抹纹,无裂缝、空鼓、麻面、起壳起沙等现象。
    6.基层表面必须清洁,地表面没有油污、蜡、油漆、涂料等残留物。
    7.检测基层平整度,
    2米直尺范围内不平整度应小于2毫米。
    二、地坪
    1.用地坪打磨机整理地坪,除去污染、凸起和疏松的地块,并敲除空鼓的地表。
    2.对地坪的裂缝用水泥沙浆修补找平。
    3.用大功率的吸尘器进行地面清洁吸尘,保证不留任何削弱粘结性能的物质。
    三、自流平找平
    1.底涂施工
    1   底涂是增强自流平与基层的紧密结合,起到粘接架桥作用。
    2   按照配方说明,将底涂稀释混合后用滚筒在基层充分滚涂,待底涂风干后,自流平即可施工。