    消防水池内部防水做法如下:
    消防水池地面和侧壁做法:
    ①15厚1:3水泥砂浆找平
    ②1.5厚JSⅡ型防水涂料,转角处加无纺布增强处理,上反250,平面延伸250
    ③20厚1:3水泥砂浆保护层
    ④玻璃钢内衬(三布五油。布为玻璃纤维布,油为环氧树脂防水涂料)。
    为防止凝结水对顶板结构的腐蚀,消防水池顶部也需做防水,做法为 15厚1:3水泥砂浆找平,玻璃钢内衬(三布五油)。

  • xiaoping123
    0 回复

    消防水池防水做法参考如下:
    一、基层处理:

    1、基层应力求平整、牢固、清洁、干净,不得有浮灰、污渍等,符合设计要求及验收规范。

    2、到地下水位较高时,池底及池壁外部应做盲沟式滤水层。

    二、防水层施工:

    1、在基层处理达到要求后,在找平层上稍用劲刮涂厚度约1-1.5mm的PA-A型高分子益胶泥稀浆作为界面层,水灰比=0.4:1(重量比)。

    2、底涂层初凝前即可刮涂一道PA-C型益胶泥作为防水层,厚度约2~3mm,水灰比为0.25~0.3:1(重量比),待第一道防水层终凝后才能进行第二道防水层的施工。

    3、二道防水层刮涂方向与第一道应相互垂直,抹压密实,厚度约2~3mm,水灰比为0.25~0.3:1(重量比)第二道防水直接贴砖,更省钱。

    4、防水层的施工应墙身后池底,阴角处应做成圆弧形,要求池底沿壁一次性整体刮涂,不留接头,不得漏涂,如果必须留接头,应留在壁上高约300~500mm处,并高于原混凝土施工缝接头,池底防水层与池壁防水层应交圈。

    5、若是在地面上水池类则在迎水面、背水面各刮涂一道PA-C型和PA-A型益胶泥做为防水层。

    6、采用高分子益胶泥作水池类的防水粘贴饰面砖可参照卫生间的做法。

    7、防水层和饰面砖施工完毕,需在常温下养护5-7天,养护期内不得蓄水。

  • 一点留恋
    0 回复

    消防水池一般分为两次浇筑,第一部分是底板,第二部分是池壁,连接部位设置止水带,使用防水抗渗混凝土,养护28天,这样是不会渗漏的。
    如出现渗漏现象,可以采用环氧树脂玻璃布进行涂刷可以防漏
    还可以采用SBS防水材料进行处理。
    以上两种方法均需要对内壁进行全面涂刷,不可遗漏。你可以参考一下,希望我的回答能帮到你。