在线营销

外墙扣件式钢管脚手架该怎么去安装

有问必答 > 问题详情
7年以前
3个回答
  • -丶-
    0 回复

    6.2.1落地式脚手架的基础应坚实、平整,并应定期检查。立杆不埋设时,每根立杆底部应设置垫板或底座,并应设置纵、横向扫地杆。
    6.2.2落地式脚手架连墙件应符合下列规定:
    1      扣件式钢管脚手架双排架高在50m以下或单排架在24m以下,按不大于40m²设置一处;双排架高在50m以上,按不大于27m²设置一处。
    门式钢管脚手架架高在45m以下,基本风压≤0.55kN/m²,按不大于48   m²设置一处;架高在45m以下,基本风压>0.55kN/m²   ,或架高在45m以上,按不大于24m²设置一处。
    木脚手架按垂直不大于双排3倍立杆步距、单排2倍立杆步距,水平不大于3倍立杆纵距设置。
    竹脚手架按垂直不大于4m   ,水平不大于4倍立杆纵距设置。
    2   一字型、开口型脚手架的两端,必须设置连墙件。
    3   连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造,并与建筑结构连接。
    6.2.3落地式脚手架剪刀撑及横向斜撑应符合下列规定:
    1   扣件式钢管脚手架应沿全高设置剪刀撑。架高在24m以下时,可沿脚手
    架长度间隔不大于15m设置;架高在24m以上时应沿脚手架全长连续设置剪刀撑,并应设置横向斜撑,横向斜撑由架底至架顶呈之字型连续布置,沿脚手架长度间隔6跨设置一道。
    2   碗扣式钢管脚手架,架高在24m以下时,于外侧框格总数的1/5设置斜
    杆;架高在24m以上时,按框格总数的1/3设置斜杆。
    3   门式钢管脚手架的内外两个侧面除应满设交叉支撑杆外,当架高超过
    20m时,还应在脚手架外侧沿长度和高度连续设置剪刀撑,剪刀撑钢管规格应与门架钢管规格一致。当剪刀撑钢管直径与门架钢管直径不一致时,应采用异型扣件连接。
    4   满堂扣件式钢管脚手架除沿脚手架外侧四周和中间设置竖向剪刀撑外,当脚手架高于4m时,还应沿脚手架每两步高度设置一道水平剪刀撑。
    6.2.4   扣件式钢管脚手架的主节点处必须设置横向水平杆,在脚手架使用期间严禁拆除。单排脚手架横向水平杆插入墙内长度不应小于180mm。
    6.2.5   扣件式钢管脚手架除顶层外立杆杆件接长时,相临杆件的对接接头不应设在同步内。相临纵向水平杆对接接头不宜设置在同步或同跨内。
            扣件式钢管脚手架立杆接长除顶层外应采用对接。木脚手架立杆接头搭接长度应跨两根纵向水平杆,且不得小于1.5m   。竹脚手架立杆接头的搭接长度应超过一个步距,并不得小于1.5m   。

  • 那么爱你
    0 回复

      扣件式钢管脚手架因具有构造简单、装拆方便、传力合理、使用耐久、牢固稳定、造价适宜、多次周转等特点,在高层、多层建筑施工中的使用越来越广泛。

      扣件式钢管脚手架应从底层第一步大横杆处开始设置,实际搭设中因为第一层的建筑层高多大于脚手架最大控制步高(2m),而于结构一层梁处开始设置,或者由于第一层梁板处尚未进行预埋件设置和浇筑混凝土,导致在搭设第一步脚手架并设置连墙件有实际困难,此时应采用斜撑来代替水平连墙件作为临时加固设置,其设置同7m以下架体采用抛撑的形式一样;抛撑应采取通长杆件与脚手架可靠连接,与地面的倾角α应在45.~60.之间,在连墙件设置后方可拆除。

  • 可惜没如果
    0 回复

      1、立杆间距一般不大于2.0m,立杆横距不大于1.5m,连墙件不少于三步三跨,脚手架底层满铺一层固定的脚手板,作业层满铺脚手板,自作业层往下计,每隔12m须满铺一层脚手板。

      2、立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。两根相邻立杆的接头不得设置在同一步距内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm:各接头的中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。顶层顶步立杆如采用搭接接长,其搭接长度不应小于1000mm,并采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至杆端距离不小于10mm。

      3、主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的横向水平杆外伸长度不应大于500mm。

      4、脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵、横向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。当立杆基础不在同一水平面上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。

      5、高度在24m以上的双排扣件式钢管脚手架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。对高度在24m以下的单、双排脚手架,宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,亦可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式。严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。

      6、一字形、开口形双排钢管扣件式脚手架的两端均必须设置横向斜撑。高度在24m以上的封闭型脚手架,除拐角应设置横向斜撑外,中间应每隔6跨设置一道。横向斜撑应在同一节间,由底至顶层呈之字形连续布置。

相关问题
有没有在老家小县城装修的,怎么找装修公司吖
麻烦各位大神看看怎么设计玄关?
想在北京找装修公司合作怎么找啊
大家帮我看看怎么改造比较好。
安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
精选问题
上海静安区史密斯热水器维修哪家靠谱?
上海帅康油烟机维修部在哪里?
北京帅康油烟机维修点地址在哪里?
上海光芒油烟机售后维修点在哪里?
上海能率燃气热水器官方维修点在哪里?
上海林内油烟机维修哪家靠谱?
上海博世热水器售后维修点地址在哪里?
武汉方太油烟机维修点在哪里?
火王抽油烟机维修点地址在哪里?
樱花排油烟机维修方法有哪些?
查看更多

相关标签