双电源开关控制器手动和紫的的区别是什么?
-
请叫我雷锋
自动转换开关一般为有条件转换,例如:消防信号、断电、定时等。如果是断电条件,它的作用主要是保证供电可靠性。对于二级以上的负荷,例如消防。要求两回路供电,意思是这个转换开关有两路电源进线,正常情况下有一路供电,当特殊情况(火灾)普通照明会因为报警而切断供电,这是转换开关会因为收到信号或断电,而自动把电源切换到另一路供电(这一路不至于同事断电,也可以是发电机组)
使用范围:广泛应用于电厂、商业建筑、购物场所、主供电站、配电站、变电所、工业、轻工业、住宅等行业。clown_3715ATS和STS
STS(Static Transfer Switch),静态开关,又叫静态转换开关。为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二路故障的话STS自动切换到第一路给负载供电。 适合用于UPS-UPS,UPS-发电机,UPS-市电,市电-市电等任意两路电源的不断电转换。
STS静态切换开关
主要由智能控制板,高速可控硅,断路器构成.其标准切换时间为≤8ms,不会造成IT类负载断电。既对负载可靠供电,同时又能保证STS在不同相切换时的安全性。
ATS自动转换开关
ATS(Automatic transfer switching equipment),自动转换开关。ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。ATS为机械结构,转换时间为100毫秒以上,会造成负载断电。适合照明、电机类负载。
自动转换开关采用双列复合式触头、横拉式机构、微电机预储能以及微电子控制技术,基本实现了零飞
弧。驱动电机为聚氯丁橡胶绝缘湿热型电机,装有安全装置在超出110℃温度和过电流状态时自动跳闸。待故
障消失后即自动投入工作,很大程度保证了开关寿命。
2功能作用
双电源自动转换开关[1]TQ1-63适用于交流50Hz,额定工作电压交流400V额定工作电流自6A至63A的双电源供电系统。双电源自动转换开关TQ1-63具有过载、短路等保护功能。当电源出现故障时,双电源自动转换开关TQ1-63能自动完成常用电源到备用电源的转换。
双电源自动转换开关TQ1-63系列产品广泛应用于医院、银行、军事设施、高层建筑等场所,以保证该场所的持续供电。
1、当因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源。步骤:
①切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。
②启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。
③逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电。
④备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。
2、市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。
步骤:
①按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。
②按柴油机停机步骤停机。
③按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。
3、检查各仪表及指示灯指示是否正常,启动变压器内冷却风扇。
双电源自动切换开关(简称双电源切换开关)是采用塑壳断路器或负荷开关以下是二种
希望我的回答对你有所帮助那么爱你当然有区别了,手动、自动的选择完全根据个人喜好及消费水平来决定。个人驾驶技术如果不太成熟的话建议还是自动,因为手动离合器操纵比较的复杂,手动自动的区别
油耗:同等车型同等排量,自动比手动油耗高
城市道路行驶:自动优于手动
爬坡山路:手动优于自动
保养成本:自动高于手动
希望可以帮到你- 精选问题
- 深圳樱花油烟机维修点在哪里有
- 上海三洋煤气灶维修点在哪里?
- 上海西门子油烟机维修点在哪里有
- 冷藏展示柜一般多少钱?
- 兰州哪里有卖床垫的?
- 格力空调上海维修部地址在哪?
- 如何节省卧室空间?
- 上海宇杰热水器维修点在哪里?
- 上海山富煤气灶维修点在哪里?
- 上海徐汇区油烟机维修点在哪里
相关标签