请叫我雷锋
首先,设置的防火隔宽度的宽度要大于30CM,而且厚度应该跟保温材料所有的厚度相同。在施工上防火隔离带保温板必须跟基层墙体进行全面积的粘贴施工。防火隔离带保温板需要使用锚栓来进行辅助联结,锚栓还必须压住底层的网格布。
防火隔离带设置的位置应该为门窗洞口等的上部,隔离带下边缘距离窗口上沿的距离必须小于50cm。
当防火隔离带安置于窗口上边缘时,窗口上部防火隔离带在粘贴时需要进行翻包处理,翻包玻璃纤维网格布必须超出防火隔离带保温板10CM。翻包网跟底层网以及面层网不能窗口顶部进行搭接或者是对接。
防火隔离带要求在寒冷的北方地区时热阻必须大于外墙外保温系统热阻的一半以上,而在夏热冬冷地区防火隔离带热阻必须外墙外保温系统热阻的四成。猫女你好,外墙保温板防火要求如下:
1、防护层
应采用不燃或难燃材料做防火层,防护层应将保温材料完全覆盖。首层的防护层厚度不应小于6mm,其他层不应小于3mm。
2、防火隔离带
按本规定需要设置防火隔离带时,防火隔离带应采用A1(A)级保温材料沿窗口上沿位置与基层墙面全面积粘贴,高度宜与保温装饰一体板的宽度一致,且应不小于300m,竖缝填缝材料应采用A1(A)级同质材料。
3、防火隔离措施
保温装饰一体板使用可燃保温材料时,当保温材料表面及侧面均采用玻纤网格布增强聚合物砂浆或其它无机非金属材料防护层包裹(防护层厚度不小于3mm)等防火处理措施后可适当提高其燃烧性能等级。
希望我的回答能帮到你。-丶-外墙保温板防火要求要达到的程度
1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级;
2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带;
3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带;
4、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。- 精选问题