    消防管道管径,内径15mm=4分管,20mm=6分,25mm=1寸;PPR管/铝塑管则是按内径计算的,16mm也就相当于3分管,20mm差不多相当于4分的镀锌管径   
    如果需要精确计算就要先假定流速,再根据水的粘度、密度及管径先计算出雷诺准数,再由雷诺准数计算出沿程阻力系数,并将管路中的管件(如三通、弯头、阀门、变径等)都查表查出等效管长度,最后由沿程阻力系数与管路总长(包括等效管长度)计算出总管路压力损失,并根据伯努利计算出实际流速

  • ABCDEFG_0589
    0 回复

    消防管道的管径是根据受护面积计算设计的,主干管一般在DN100~DN200之间;支干管在DN80~DN100之间;支管单栓时不得小于DN65;喷淋管道的支干管在DN40~DN80之间,支管则不小于DN25。大慨是这样的,具体看设计细化。

  • 感受你的存在_4805
    0 回复

    你好,1 建筑内部给水管道计算建筑用水情况和用水定额 生活用水在一日内用水量是不均匀的,变化较大。生活用水量按用水量定额 和用水单位数计算确定。 生产用水一般比较均匀, 并且具有规律性。其用水量可按消耗在单位产品上 的水量计算,或按单位时间消耗在生产设备上的水量计算。 消防用水量大而集中,并与建筑物的使用性质、规模、耐火等级和火灾危险 程度等密切相关。 为保证灭火效果,消防用水量应按需要同时开启的消防灭火设 备的用水量之和计算。 用最高日最大时用水量确定水箱、贮水池容积和水泵出水量,以及进行厂区 和居住区室外给水管网的设计计算。
    2 设计秒流量 建筑内部给水管道的设计流量不仅是确定各管段管径, 同时也是计算管道水 头损失, 进而确定给水系统所需压力的主要依据。考虑到建筑内部的生活用水量 不仅在一天当中是变化的,而且在每小时里也是变化的。为了保证用水,建筑内 部生活给水管道的设计流量应取建筑内卫生器具最不利组合出流时的最大瞬时 流量, 该流量称设计秒流量。由于各种卫生器具配水龙头的出流量和出水特性各 不相同,为了便于计算,规定以污水盆用的一个截止阀式配水龙头在流出水压 20kPa 时全开的出流量 0.2L/s 作为 1 个给水当量值,其他卫生器具的给水当量 值均以此为标准,折算成相应的当量数值。 给水管道的管径,应根据设计秒流量确定。生产给水管道的设计秒流量,应 根据生产工艺要求确定。
    3 建筑内部给水管道水力计算 一、管径的确定建筑内部给水管道水力计算的目的是求定各计算管段设计秒流量后, 正确求 定各管段的管径、水压损失,决定建筑内部给水系统所需的水压。
    在求得管网中 各设计管段的设计流量后,根据水力学中流量公式可知,只需选定了设计流速, 便可求得管径 D。
    1、生活或生产给水管道内的水流速度,不宜大于 2.0m/s,干管流速一般采 用 1.2~2.0m/s。当有防噪音要求,且管径小于或等于 250 ㎜时,生活给水管道 内的水流速度可采用 0.8~1.2m/s。连接卫生器具的支管为 0.36~1.2m/s;干管、 立管及横管 1.0~1.8m/s。
    2、消火栓灭火系统的水流速度不宜大于 2.5m/s。
    3、自动喷水灭火系统的水流速度不宜大于 5.0m/s。
    4、不允许断水的给水管网,如从几条引入管供水时,应假定其中有一条被 关闭修理, 其余引入管应按供给全部用水量进行计算; 对于允许断水的给水管网, 引入管应按同时使用计算。
    5、引入管的管径,不宜小于 20 ㎜。 防止管内液体流速过大,以免产生噪音。

    管道压力损失计算
    1、管道沿程压力损失计算
    2、管道局部压力损失 局部水压损失一般不按公式进行详细计算, 而是按沿程水压损失的百分数确 定:生活给水管道取 25-30%;生活给水管道、生活-消防给水管道、生产-生产消防给水管道取 20%;消火栓系统消防给水管道取 10%;生产-消防给水管道取 15%。