  • 请叫我雷锋
    1 回复

    室内消防栓管径,进水口是100mm,出水口是65mm。   消防栓,   一种固定式消防设施,   主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓。消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮系统,气体灭火系统,火探系统,水雾系统等。消火栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,室内外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。

  • xiaoping123
    0 回复

    室外消火栓系统一般用DN200的环管,DN100的支管,埋地的话用球墨铸铁管,在管沟的话用镀锌钢管,室内消火栓系统一般干管用DN150或者100的焊接钢管,支管就用DN65的了,喷淋一般从DN25~150的镀锌钢管,主干管一般在DN100~DN200之间;支干管在DN80~DN100之间;支管单栓时不得小于DN65;喷淋管道的支干管在DN40~DN80之间,支管则不小于DN25。大慨是这样的,具体看设计细化

  • -丶-
    0 回复

    一般有两种,一种是DN15的,用DN25的管连接,连接采用变径。
    一种是DN25的,是大流量的,用DN32的管连接,连接采用变径。
    消防喷淋头之间的标准距离:一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米的。
    总管65,可以但是25的接2个喷头不符合建筑设计防火规范GB50016--2006《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB5084-2001 《自动喷水灭火系统设计规范》要求。                           