在线营销

家庭用电怎样接地线

有问必答 > 问题详情
7年以前
3个回答
  • -丶-
    1 回复

    家庭接地线方法:如果是工厂的话一般的配电柜都有地线,只要接到柜子的主体上就行了,建筑物外边接到地地下的金属物(有一个小铁盒子),有的是钢筋,有的是钢条。如果你是平房的话,想要一条地线,可以在房子挖一个长条的50公分左右深的坑,槽钢或铁板放入坑底焊接钢筋或钢条,连接好后拉出坑外在墙边固定好,室内需要的话再用线接入。望参考

  • prettygirl
    1 回复

    电线进入配电箱只有4根线,也就是传统的三相四线,为保证安全,需要自己安装接地线。按要求是要安装家庭地线,最好是建房时考虑进去,把地线埋好,但大多是之后才想到要有地线,可在室外埋地线,要求是接地要尽可能面积大,引线尽量短,效果才好。使用380伏的电的设备更需要接地线。
    采用TN-C-S系统是三相四线和五线共有系统,一部分是地线和零线合二为一,一部分是地线和零线分开,你说是四线那么就是地线和零线是同一条线,理论上来说这个时候接地和接零其实是一样的,不过因为地线和零线是同一条线,地线就是零线,所以实际上安全会有一定问题,所以现在国家要求一般不要用这样的系统。
    保护接零其实就是刚才说的那样,所以最好不要使用,而是应该设备外壳直接接地。
    进户零线一般来说不需要重复接地,如果是地线就最好进行重复接地。
    设备接零不太安全,因为变压器中性线接地不好的话,设备外壳将带电,如果三相电流不平衡的话,零线也将有很大的电流流过。最好是单用一根有一定截面的导线做地线,接在接地网上,接地电阻不大于4欧,所有设备外壳都接在这根地线上,不必另外接零。

  • Standby凡
    1 回复

    接地装置垂直埋设的接地体可用一根直径不小于50毫米、壁厚不小于2.5毫米的钢管,或不小于50毫米×50毫米×5毫米的角钢,有时也采用直径不小于19毫米的圆钢。接地体的长度一般为2~2.5毫的钢管。钢管打入地下的一端加工成斜面形或扁尖形,角钢或圆钢打入的一端加工成尖头形。装设接地体前,要沿接地体的线路先挖沟,以方便打入接地体和方便敷设连接这些接地体的扁钢和圆钢,沟深一般为0.6米以上。
    如果一根接地极施工后,测出的接地电阻大于4欧姆,那么应该打2根或更多的接地极,接地极的间距应大于5米。接地体之间的连接一般用厚度不小于4毫米、截面不小于48平方毫米的扁钢或直径不小于8毫米的圆钢连接,其连接方法应采用焊接。
    从接地体焊出一钢筋至地面,钢筋头部可用螺栓连接一个镀锌螺栓或一根3毫米×30毫米×200毫米镀锌拉板,再用一根2.5~4平方毫米铜导线用螺丝牢固连接在螺栓或拉板上,作为接地线引入户内。
    所有电器的保护地线都可以从此接入。