空调有时制冷有时不制冷
-
请叫我雷锋
空调有时制冷有时不制冷说明空调压缩机、压缩机启动电容、室内室外机连接电路没问题。有可能是要加制冷剂了,制冷剂少了,空调压缩机会过热保护的,故障现象就是一会制冷、一会不制冷。另外要看一下你家的电源是否稳定(200V-240V),其次是空调外机是否过脏,造成空调外机散热不畅及温度传感器问题,电脑版问题等都会引起时制冷有时不制冷的,
-丶-1、定频空调系列:定频空调制冷时达到设定的温度时机器停止制冷直到室内温度降到一定的时候空调主机再次启动机器又会继续制冷所以是正常现象。
2、变频空调系列:变频空调在制冷的时候如果室内温度在设定温度的时候机器把压缩机的运行频率将会以最低的频率工作,所以有可能在低频工作的时候感觉制冷的效果不明显。当压缩机以高频运作的时候就会明显的感受到空调制冷的效果。
3、空调的室外机不工作的时候也要考虑是否为机器的自身过热保护,这个情况可以空调售后进行整机的检测。
4、室内机的过滤网长期没有清理导致空气堵塞,需要拆开过滤网用清水冲洗干净以后重新安装即可重新使用。
5、室内机的内机温控探头的灵敏度下降导致温度读取数据出错从而影响主机工作,这种需要更换温控探头处理。
6、空调主板出现故障需要更换电脑主板。
7、制冷系统出错比如:冰堵或者冷媒(雪种)的添加比例不一致,这种情况需要送去专业的制冷处灌装适宜的重量。Standby凡1、在空调使用高峰期这种故障情况最为常见,一般是因为市电电压过低引起;
2、空调器在使用电压低于190伏以下运行时,空调压缩机内的过载保护器因电压过低,引起压缩机过流过热保护器动作,等到过流过热保护器冷却恢复后,压缩机才能工作, 因此必须要检查压缩机启动后的电压是否低于190伏。
3、如果是电压过低,可以增加线路线径或购买空调器使用功率2倍以上的稳压器,使空调压缩机工作电压在190伏以上,这样空调器就能正常工作了。- 精选问题