  • 清水一掬
    0 回复

      按配合比计算。根据材料二次化验的数据,再结合现场使用的砂石的含水率调整。混凝土中沙、石、水泥的用量为2:4:1。
      配合比
      制备混凝土时,首先应根据工程对和易性、强度、耐久性等的要求,合理地选择原材料并确定其配合比例,以达到经济适用的目的。混凝土配合比的设计通常按水灰比法则的要求进行。材料用量的计算主要用假定容重法或绝对体积法。
      高强度混凝土原材料选择及配合比设计
      1.水灰比的确定 高强混凝土水灰比的计算不能采用普通混凝土的强度的公式,应根据试验资料进行统计,提出混凝土强度和水灰比的关系式,然后用作图法或计算法求出与混凝土配制强度(fcu.0)相对应的水灰比。当采用多个不同的配合比进行混凝土强度试验时,其中一个应为基准配合比,其他配合比的水灰比,宜较基准配合比分别增加和减少0.02~0.03。
      2.集料用量
      (1)每立方碎石用量G0高强混凝土每立方的碎石用量VS为0.9~0.95m3,则每立方中碎石质量为:G0=VS×碎石松散容重 (2)每立方砂用量S0S0=[G0/(1-QS)]QSQS-砂率,应经试验确定,一般控制在28~36%范围内。
      3.用水量 计算高强混凝土配合比时,其用水量可用普通混凝土用水量的基础上用减水率法加以修正。在不掺外加剂的混凝土用水量中扣除按外加剂减水率计算得出的减水量即为掺减水剂时混凝土的用水量。此时注意一定要通过试验确定外加剂的减水率。
      4.水泥用量 生产高强混凝土时,水泥的用量是至关重要的,它直接影响到水泥胶砂与骨料的粘结力。为了增加砂浆中胶质结料的比例,水泥含量要比较高,但要注意的是,水泥用量又不宜过高,否则会引起水化期间放热速度过快或收缩量过大等问题。高强混凝土水泥用量一般不宜超过550kg/m3。
      5.试拌调整 对计算所得的配合比结果要通过试配、试拌来验证。拌制高强混凝土必须使用强制式搅拌机,振捣时要高频加压振捣,保证拌和物的密实。要注意试拌量应不小于拌和机额定量的1/4,混凝土的搅拌方式及外加剂的掺法,宜与实际生产时使用的方法一致。
      6.配合比的确定 当拌和物实测密度与计算值之差的绝对值不超过计算值2%时,可不调整。大于2%时按《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55—2000规定进行相应的调整。混凝土配合比确定后,应对配合比进行不少于6次的重复试验进行验证,其平均值不应低于配制的强度值,确保其稳定性。

  • -丶-
    0 回复

    第一种:大致算法:
    以10平方米为例:
    水泥沙浆数量10*0.015(平均厚度)=0.15立方米
    沙子用量0.15*1500kg(每立方米沙浆用沙量)=225kg   
    水泥用量225/2.5=90kg(水泥和沙子配合比按1:2.5考虑,这个强度足够了)
    你自己再按实际面积算就可以了。
    第二种:超强专业算法:
    以25平米的院墙面为例:
    查《工程定额》可知,抹灰层按2.5cm的厚度来计算:   
    水泥用量10.6kg/m2 每增加5mm厚度就加上2.12kg/m2,减少也同理
    砂子用量42.8kg/m2 每增加5mm厚度就加上8.56kg/m2,减少也同理
    这样可知你25平米的院墙,需内外两面抹灰共50平米,按2.5cm的抹灰厚度来
    计算:
    水泥需用量为
    10.6kg/m2×50m2=530kg 也就是11包水泥
    砂子需用量为
    42.8kg/m2×50m2=2140kg 也就是2吨多砂子

  • 森深不见鹿
    0 回复

    以10平方米为例:
    水泥沙浆数量   10*0.015(平均厚度)=0.15立方米
    沙子用量   0.15*1500kg(每立方米沙浆用沙量)=225kg   
    水泥用量   225/2.5=90kg(水泥和沙子配合比按1:2.5考虑,这个强度足够了)
    你自己再按实际面积算就可以了的。