在线营销

消防楼梯尺寸

有问必答 > 问题详情
7年以前
3个回答
  • dxjian
    1 回复

    消防楼梯门尺寸按照消防部门的要求,防火门的最大高度要为2200mm,单开的最大宽度要为1000mm,双开最大的宽度为1800mm。这是标准的。

  • 这妞很酷
    0 回复

    一、二级耐火等级的公共建筑建筑,而且属于人员密集场所,它要符合以下消防要求:1、应设置封闭楼梯间。依据《建筑设计防火规范》5.3.5 下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯:
    1 医院、疗养院的病房楼;
    2 旅馆;
    3 超过2 层的商店等人员密集的公共建筑;
    4 设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2 层的建筑;
    5 超过5 层的其它公共建筑。
    依据《建筑设计防火规范》5.3.14疏散楼梯的净宽度不应小于1.1米。
    2、可以设置1个疏散楼梯。依据《建筑设计防火规范》5.3.2 耐火等级一、二级,最多层数3层,每层最大建筑面积不超过500平方米的,2、3层人数之和不超过100人的公共建筑可设置1个疏散楼梯。
    3、你所给建筑的安全出口满足条件。但是安全出口的宽度同样不能小于1.1米,而且房间内任一点到该房间直接通向疏散走道的疏散门的距离不应大于40米。
    4、5.3.8 公共建筑和通廊式非住宅类居住建筑中各房间疏散门的数量应经计算确定,且不应少于2 个,该房间相邻2 个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。当符合下列条件之一时,可设置1个:
    1 房间位于2 个安全出口之间,且建筑面积小于等于120m2,疏散门的净宽度不小于0.9m;
    2 除托儿所、幼儿园、老年人建筑外,房间位于走道尽端,且由房间内任一点到疏散门的直线距离小于等于15m、其疏散门的净宽度不小于1.4m;
    3 歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积小于等于50m2 的房间。
    5、防火间距不应小于6米。
    6、装修材料必须用不燃或难燃材料

  • -丶-
    0 回复

    消防楼梯尺寸要求有这些;
    1 房间位于2个安全出口之间,且建筑面积小于等于120m2,疏散门的净宽度不小于0.9m;
    2 除托儿所、幼儿园、老年人建筑外,房间位于走道尽端,且由房间内任一点到疏散门的直线距离小于等于15m、其疏散门的净宽度不小于1.4m;
    3 歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积小于等于50m2的房间。
    5、防火间距不应小于6米。

相关问题
楼梯怎么弄合适,关键院内有个地下室
消防管道需要留坡度吗
复式楼梯设计
楼梯出模具就坏角,如何杜绝
楼梯不锈钢栏杆按设计总说明做,还是按建筑大样构造及装修做法表来做
精选问题
上海林内牌热水器售后维修点地址在哪里?
上海森岛煤气灶维修点在哪?
上海柯艺煤气灶维修点在哪里?
上海柏隆煤气灶维修点在哪里?
上海容声抽油烟机维修点在哪里?
深圳华帝油烟机售后维修点在哪里?
求问上海嘉定区海尔空调维修的地址
上海方太抽油烟机维修点在哪里?
上海万喜油烟机维修点在哪里
温江装修房子公司哪家好?
查看更多

相关标签