    内外墙铝塑板施工工艺比较详细的介绍:
    (1)放样
    1)弹出柱面水平线及中心线。根据水平线及中心线放出塑铝板吊顶设计图所要求的水平线。
    2)根据实际尺寸,计算出塑铝板的分块大小,并绘出加工图。
    (2)塑铝板加工
    1)剪切:根据加工图尺寸,对塑铝板合理排料,使用龙门剪进行剪切。
    2)铣槽、锟弯、弯折:先对塑铝板需要的部位弹线,然后用铣槽机铣U型槽底边最薄处应为0.2-0.4mm,对于用于弧面的板,需要进行弯曲加工。这个过程须由天轴锟弯机来完成,可根据需要锟弯成不同半径的弧型板。对已经过铣槽、锟弯处理过的塑铝板进行弯折,加工成图纸所要求板块,并进行编号,运至安装场地。
    (3)钢、铝龙骨安装
    采用铝龙骨安装时,先将铝龙骨按翻样图尺寸及位置固定于楼板上,必须安装牢固,表面平整,尺寸准确。对于采用钢龙骨安装的部分,为防止发生电化学腐蚀可,要进行防腐处理或加垫片。
    (4)面板安装
    1)板与板的连接
    塑铝板与另一张塑铝板或其它材料,通过铆钉、螺栓、螺钉、钉子等连接起来。但是因为塑铝板表面为铝,所以当与不同的金属材料连接在一起时,会产生电化学腐蚀。当板背面与其它材料接触时,无须作任何表面处理,但须使用铝或不锈钢铆螺栓等来进行板或板与其它金属材料之间的连接。当接触其它不同材料(如钢板)时,要在塑铝板与钢板接触面之间铺设一层至少25u厚的保护层。可以使用镀锌或绝缘类材料,如可在钢板与塑铝板之间铺设聚乙烯绝缘带。
    2)预制型板加装Z型铝角材将角材的一边用高强度结构胶与预制型板的背面粘接,角材的中边与板的弯边用铆钉连接,准备上墙的预制板块。
    3)将预做好的预制板用螺钉连接到龙骨上,注意将板调节到同一水平面上,并用铆钉和自攻螺钉进行固定。
    (5)打胶
    在连接处装入衬垫材料。再在上面打密封胶,最后再揭掉板的保护膜。注胶前,一定要清洁剂将金属板及铝合金(型钢)框表面清洁干净,清洁后的材料须在一小时内密封,否则重新清洗。密封胶须注满,不能有空隙或气泡。清洁用擦布须及时更换以保持干净。应遵守标签上的说明使用溶剂,且在使用溶剂时严禁烟火。注密封胶时,应用胶纸保护胶缝两侧的材料,使之不受污染。
    3、施工操作注意事项
    (1)塑铝板预预制板搬运时应有保护措施,以免损坏金属板。
    (2)确保连接件固定牢固,并在固定时放通线定位,使连接件安装平直,不产生偏移。
    (3)充分清洁板材间缝隙(尤其是粘结面),并加以干燥;在较深的胶缝中充填聚氨乙烯发泡材料(小圆棒),使胶形成两面粘结,保证其嵌缝宽度;注胶后认真养护,直至其完全硬化,以免胶开裂。
    (4)塑铝板剪切、安装时,应注意塑铝板方向,做到一致,避免在光线下有色差。
    (5)面板的品种、质量、颜色、花型、线条应符合设计要求,并应有产品合格证。骨架采用钢龙骨时,其规格、形状应符合设计要求,并应进行除锈、防锈处理。
    (6)塑铝板面板安装,宜采用抽芯铝铆钉,中间必须垫橡胶垫圈。抽芯铝铆钉间距控制在100-150mm为宜。
    (7)安装特殊部位的金属饰面时,裁板尺寸应准确,边角整齐光滑,搭接尺寸及方向应正确。
    (8)板材安装时严禁采用对接。搭接长度应符合设计要求,不得有透缝现象。
    (9)饰面板安装时应挂线施工,做到表面平整、垂直,线条通顺清晰。
    (10)阴阳角宜采用预预制角装饰板安装。
    4、质量标准
    (1)骨架及塑铝板的品种、规格、颜色必须符合设计要求和施工规范规定。
    (2)塑铝板安装必须牢固,无弯斜。
    (3)塑铝板表面应平整、洁净,色泽协调,无变色、污痕和显着和光泽受损处。
    (4)塑铝板接缝应填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致。
    (5)允许偏差应符合规范要求。
    5、成品保护
    (1)塑铝板安装完毕,在易受污染部位用胶纸贴盖或用塑料薄膜覆盖保护;易被划碰的部位,应设安全护栏保护。
    (2)清洁中所使用的清洁剂应对金属板、胶及铝合金(钢)型材等材料无任何腐蚀作用。
    (3)防止水泥砂浆等污染表面。

  • 聆听你的话
    0 回复

    1.结构尺寸检验: 
    进行吊直、套方、找规矩,弹出垂直水平线,并根据设计图纸和实际需要弹出安装铝塑板的位臵线和分块线。按设计图纸要求,铝塑板安装前要事先用经纬仪打出大角两个面的竖向控制线,最好弹在离大角200mm的位臵上,以便随时检查垂直挂线的准确性,保证顺利安装,并在控制线的上、下作出标记。  
    2. 放线: 
    放线工作根据土建实际的中心线及标高点进行;饰面的设计以建筑物的轴线为依据铝塑板骨架由横竖件组成,先弹好竖向杆件的位臵线,然后再将竖向杆件的锚固点确定。 
    3.固定骨架的连接件:
    安装固定连接件在放线的基础上,用电焊固定连接件,焊缝处防锈漆二度。连接件与主体结构上的预埋件焊接固定,当主体结构上没有埋设预埋铁件时,可在主体结构上打孔安设膨胀螺栓与连接铁件固定。
    4. 固定骨架:  
    安装骨架用焊接方法安装骨架,安装随时检查标高,中心线位臵,并同时将截面连接焊缝做防锈漆处理,固定连接件做隐蔽检查记录包括连接件焊缝长度、厚度、位臵埋臵标高、数量、嵌入深度。5.安装铝塑板:  
    安装铝塑板在型材内架上,先攻铣螺丝孔位,用铆钉将铝塑板饰面逐块固定在型钢骨架上;板与板之间的间隙为10~15㎜再注入硅酮耐候密封胶;铝板安装前严禁拆包装纸,直至竣工前方撕开包装保护膜;
    希望我的回答可以帮助到您

  • Hzl_8542
    0 回复

    ①放线放线工作根据土建实际的中心线及标高点进行;饰面的设计以建筑物的轴线为依据铝塑板骨架由横竖件组成,先弹好竖向杆件的位置线,然后再将竖向杆件的锚固点确定。                  
    ②安装固定连接件在放线的基础上,用电焊固定连接件,焊缝处防锈漆二度。连接件与主体结构上的预埋件焊接固定,当主体结构上没有埋设预埋铁件时,可在主体结构上打孔安设膨胀螺栓与连接铁件固定。               
    ③安装骨架用焊接方法安装骨架,安装随时检查标高,中心线位置,并同时将截面连接焊缝做防锈漆处理,固定连接件做隐蔽检查记录包括连接件焊缝长度、厚度、位置埋置标高、数量、嵌入深度。               
    ④安装铝塑板在型材内架上,先攻铣螺丝孔位,用铆钉将铝塑板饰面逐块固定在型钢骨架上;板与板之间的间隙为10~15㎜再注入硅酮耐候密封胶;铝板安装前严禁拆包装纸,直至竣工前方撕开包装保护膜;