    消防喷淋头标准尺寸:一般有两种,一种是DN15的,用DN25的管连接,连接采用变径。一种是DN25的,是大流量的,用DN32的管连接,连接采用变径。
    消防喷淋头之间的标准距离:一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米

  • xiaoping123
    6 回复

    喷头按不同特性分不同,按爆炸温度可分57~68~79~130或其它
    按喷水特性可分k=80,115,200,360
    按喷水性能可分直立型(向上装,喷水大部分向上,部分向下没有天花的空间如地下室)吊顶型(有天花场所,喷头向下,喷水性能大部分向下,部分向上喷)还有隐蔽性喷头(高档装修场所)
    按玻离场直径大小分普能型与快速反应型。
    此外还按口径大小区分普通型与扩大型,还有开式与闭式,还分边墙型,还有水幕,水喷雾喷头等各种喷头。

  • 兔友_5AG0HB
    0 回复

    回复 xiaoping123:K=360 流量系数喷淋头口径是多大的 用多大管连接 谢谢😊

  • 自命非凡
    0 回复

      准喷头的保护面积和间距:建、构筑物危险等级分类: 每只喷头最大保护面积 喷头最大水平间距 喷头与墙、柱面最大间距严重危险级的有:生产建筑物 8。0平米 2。8米 1。4米 储存建筑物 5。4平米 2。3米 1。1米中危险级的: 12。5平米 3。6米 1。8米轻危险级的: 21。0平米 4。6米 2。3米