在线营销

外墙外保温系统施工方法是怎样的?

有问必答 > 问题详情
7年以前
3个回答
  • 柚柚_7488
    0 回复

    一、材料性能要求 1、主墙体材料应为非燃烧体,并能满足建筑设计防火规范中耐火极限的要求,具有较高的强度(能满足承重或自承重的要求),易于施工,有利于环保,并可再生。 2、保温材料应为阻燃或非燃烧体,并具有一定的强度,吸水率低,无毒、无污染,有利于环保。 3、建筑饰面(内外)材料能与主体墙或保温材料结贫下中农发全可靠,并具有良好的耐久性和耐候性,视觉感观效果较好。 二、外墙构造类型 1、应符合建筑热工传热传湿机理,以获得最佳保温效果。 2、有利于避免围护结构中混凝土柱、圈梁、悬挑结构、抗震柱等部位的热桥产生,确保外墙内表面不产生结露。 3、建筑构造较简单,便于施工并能确保施工质量。 4、工程造价适中,即建筑节能所增加的投资能控制在较合理的范围之内。

  • prettygirl
    0 回复

    方法如下:
    1.基层清理。清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等,并进行修补。外墙各种洞口填塞密实。要求粘贴聚苯板表面平整度偏差不超过4mm,超过偏差时对突出墙面处进行打磨,对凹进部位进行找补。
    2.墙面测量、弹线、挂线。根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩线、装饰缝线等。在建筑外墙大角及其他必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制聚苯板的垂直度和平整度。
    3.粘贴翻包网格布。凡在粘贴的聚苯板侧边外露处都应做网格布翻包处理。将不小于200mm宽的网格布中的80mm宽用专用粘结砂浆牢固粘贴在基面上,后期粘贴聚苯板时在将剩余网格布翻包过来。
    4.粘贴聚苯板。外保温用聚苯板标准尺寸为600mm×900mm、600mm×1200mm两种,非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切整块墙面的边角处应用最小尺寸超过300mm的聚苯板,聚苯板的拼缝不能留在门窗口的四角处。由于基层墙体的表面平整度不够好,因此宜采用点框粘法,当饰面为涂料做法时,粘结面积不小于40%。不得在板的侧面涂抹粘结砂浆。排板时按水平顺序排列,上下错缝粘贴,阴阳角处应做错茬处理。粘板时即使清楚板边溢出的粘结砂浆,使板与板之间无“碰头灰”。板缝应拼严,缝宽超过2mm时用相应厚度的聚苯片填塞。拼缝高差不大于1.5mm,否则应先用砂纸或专用打磨机具打磨平整。
    5.锚固件固定。采用机械锚固件固定聚苯板时,锚固件安装应至少在粘结砂浆使用24h后进行,用电锤在聚苯板表面向内打孔,孔径视锚固件直径而定,进墙深度不得小于设计要求。拧入或敲入锚固钉,钉头和圆盘不得超出板面。
    6.聚苯板接缝处表面不平时,需要用衬有木方的粗砂纸打底。打磨动作要求为:呈圆周方向轻柔旋转,打磨后用刷子清除聚苯板表面的泡沫碎屑。
    7.抹底层抹面砂浆。聚苯板粘贴及锚固件施工完毕并经验收合格后进行聚合物砂浆抹灰,在聚苯板面抹底层抹面砂浆,同时将翻包网格布压入砂浆中。门窗口四角和阴阳角部位所用的增强网格布随即压入砂浆中。
    8.铺贴网格布。将网格布绷紧后贴于底层抹面砂浆上,用抹子由中间向四周把网格布压入砂浆得表层,要平整压实,严禁网格布皱褶。网格布不得压入过深。铺贴遇有搭接时,必须满足横向100mm,纵向80mm的搭接长度要求。在底层砂浆凝结前再抹一道抹面砂浆罩面,以仅覆盖网格布、微见网格布轮廓为宜。面层砂浆切忌不停揉搓,以免形成空鼓。

  • L_4227_8482
    0 回复

    外墙保温系统施工方案(以聚苯板eps为例,挤塑板xps一样使用)   
    一、 外墙保温系统   
    1、系统简介   
    本系统是以聚苯乙烯泡沫板为保温材料,采用粘钉方式将苯板固定在墙体的外表面上,聚合物砂浆作保温层,以耐碱玻纤网格布为增强层,外饰面为涂料、彩色砂浆或面砖的外墙保温系统,其基本构造分别见1.1.1、表1.1.1。   
      
    表1.1.1外墙外保温基本构造   
    1   基层找平层   钢筋混凝土   
    1:3水泥砂浆。平整度为2m      靠尺4mm   
    2   粘结层   专用聚合物粘结砂浆   
    3   保温层   聚苯乙烯泡沫板   
    4   固定件   工程塑料膨胀钉加自攻螺丝   
    5   保护层   聚合物砂浆,耐碱玻纤网格布增强   
    6   外饰面   涂料、彩色砂浆、面砖或其它重量大于35kg/m的饰面材料   
    2、   系统构成   
    ①   为保证保温工程的质量,减少材料的浪费,本系统要求对不平整的墙面做找平层。当墙面平整度检验合格后方可进行下一步工序。   
    ②   保温层采用性能优异的聚苯乙烯泡沫板。   
    ③   由于本系统采用了聚苯乙烯泡沫板为保温材料及粘钉结合的固定的方式,使本外墙保温系统饰面层可采用涂料或面砖。   
    ④   结构的安全性、耐久性、抗冲击性和可靠性是建筑的必备条件,节能措施则是建筑的内涵。上述两种系统由于采用了保温及机械性能优异的泡沫板,加上面层采用了耐候性极抗裂性强的聚合物砂浆,使整个系统热工性能良好,主体结构更加坚固耐久。   
    3、   系统使用条件   
    ①   按设计要求需冬季保温和(或)夏季隔热的地区。   
    ②   抗震设防烈度≤9度地区。   
    ③   新建、扩建、改建的工业与民用建筑的承重或非承重外墙。   
    4、   系统材料   
    (1)   保温隔热材料   
    ①   聚苯乙烯泡沫板是一种高性能的保温材料,它具备恒久的、极低的导热系数、耐候等性能。   
    ②在长期高湿度或浸水环境下,仍能保持优良的保温隔热性能。   
    (2)固定性   
    ① 工程塑料膨胀钉,尾部有设计独特的回拧锚固机构,适用温度范围-40℃——60℃。   
    ②  自攻螺丝,采用高强度结构钢及防锈性能优异的灰磷镀层工艺。   
    (3)   聚合物水泥砂浆(以下简称聚合物砂浆),采用预搅拌干混砂浆,其性能指标见表2.5.2。   
    表2.5.2聚合物水泥砂浆性能指标   
    项目   单位   技术指标   
    拉伸胶结强度到达0.17Mpa   晾置时间   Min   不小于10   
      调整时间   Min   大于5   
    拉伸胶结强度   Mpa   ≥0.90   
    耐水7天(d)      %   强度比不小于70   
    耐冻融25次   %   强度不小于70   
    收缩率(90d)   %   ≤0.10   
    (4)   耐碱玻璃纤维涂料塑网格布(以下简称网格布)用于增加保护层的抗拉、抗冲击能力,它由耐碱玻璃纤维网格布涂覆抗碱高分子化合物而制成,其技术要求见表0。   
    表0网格布技术要求   
    项目   单位   指标   
    孔径   MM   4*4网眼不松动不错位   
    幅宽   MM   1000   
    抗压强度   径项   N/50mm   ≥1200   
      纬项   N/50mm   ≥1200   
      径项耐碱保留率   %   ≥80   
      纬项耐碱保留率   %   ≥80   
    (5)嵌缝材料   
    ①建筑密封膏,应符合《建筑密封膏》(JC482~484-92)标准要求。   
    ②发泡聚乙烯圆棒:用于填塞膨胀缝,作密封膏的隔热、背衬材料,其直径按缝宽的3倍选用。
    (6)涂料   
    选用水溶性高弹涂料,性能应符合《建筑涂料》(GB9153-88)标准要求。   
    三、施工工艺   
    1、施工条件   
    ①基层墙面应干燥并已验收合格,门窗框已安装到位。   
    ②施工现场环境温度和基层墙体表面温度在施工及施工后24小时内均不得低于5℃,风力不大于5级。   
    ③为保证施工质量,施工面应避免阳光直射。必要时,应在脚手架上搭设防晒布,遮挡墙面。 
    ④雨天施工时应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。   
    ⑤墙体系统在施工过程中所采用的保护措施,应待泛水、密封膏等永久保护按施工完毕后方可拆除。   
    2、主要施工工具   
    电热丝切割器、开槽器、壁纸刀、螺丝刀、剪刀、钢锯条、墨斗、棕刷、粗砂纸、电动搅拌器、塑料搅拌桶、冲击钻、电梯、抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺等。   
    (5)安装固定件   
    ①待挤塑板粘贴牢固,一般在8~24小时内在、安装固定件,按设计要求的位置用冲击钻钻孔,锚固深度为基层内50mm,钻孔深度60mm。   
    ②固定件个数:   
    七层以下建筑:没平方米5个:八层~十八层(包括十八层)建筑:每平方米约6个;十九层~二十八层(包括二十八层)建筑:每平方米约9个;二十九层以上建筑:每平方米约11个。任何面积大于0.1平方米的单块板必须加固定件,数量视形状及现场情况确定,对于面积小于0.1平方米的单块板应根据现场情况决定是否加固定件,对面砖工程,固定件数量需提高一个等级。   
    ③固定件加密:阳角、孔洞边缘在水平、垂直方向应加密,期间距不大于300mm,距基层边缘不小于60mm。   
    ④自攻螺丝应拧紧并将工程塑料膨胀钉的帽子与挤塑板表面齐平或略拧入一些,确保膨胀钉尾部拧使用使之与基层充分锚固。   
    (6)打磨   
    ①挤塑板接缝不平处应用衬有平整处理的粗砂纸或手电锤打磨,打磨动作宜为轻柔的圆周运动,不要沿着与挤塑板接缝平等的方向打磨。   
    ②打磨后应用刷子或压缩空气将打磨操作产生的碎屑、其它浮灰清理干净。   
    (7)抹聚合物砂浆底层   
    在挤塑板表面薄薄地涂刷一道界面剂,待凉干后,将聚合物砂浆均匀地抹在挤塑板上,厚度约2mm左右。   
    (8)埋贴网格布   
    ①门、窗洞口内侧周边与大墙面形成45˚阳角部分各加一层300mm×200mm,网格布进行加强,大面网格布搭接在门窗洞口周边的网格布之上。   
    ②对于窗口、门口及其它洞口四周的挤塑板端头应用网格布和粘结砂浆将其包住,也只有在此时,才允许挤塑板边涂抹粘结砂浆。   
    ③将大面网格布沿水平方向绷直绷平,并将弯曲的一面朝里,用抹子由中间向上、下两边将网格布抹平,使其紧贴底层聚合物砂浆。网格布左、右搭接宽度不小于100mm,上、下搭接宽度不小于80mm,局部搭接处可用聚合物砂浆补充原聚合物砂浆不足处,不得使网格布褶皱、空鼓、翘边。  
    ④在阴阳角处还需从每边双向绕角且相互搭接宽度不小于200mm,见墙体连接详图。   
    ⑤门窗口做法见窗洞口详图。   
    (9)抹面层聚合物砂浆   
    抹完底层聚合物砂浆,压入网格布后待砂浆干至不粘手时,抹面层聚合物砂浆,抹灰厚度以盖住网格布为准,约0.5mm左右。   
    (10)若外装饰采用面砖,贴面砖应采用前述相同的聚合物砂浆。   
    (11)补洞及修理   
    ①对墙面由于使用外架子所预留的空洞及损坏处应进行修补,修补方法如下:   
    ②当外架子与墙体的连接拆除后,应立即对连接点的空洞进行填补,并用水泥砂浆压平。   
    ③预切一块与孔洞尺寸相同的挤塑板并打磨其边缘部分,使之能紧密填入空洞处。   
    ④待水泥砂浆表层干燥后,将此挤塑板背面涂上厚5mm的粘结砂浆,应注意不要在其四周边沿涂粘结砂浆。   
    ⑤将挤塑板塞入,粘在基层上。      
    ⑥用胶带将周边已作好的涂层盖住,以防施工过程中对其污染。切一块网格布,其大小应能覆盖整个修补区域,与原有的网格布至少重叠65毫米。   
    ⑦将挤塑板表面涂上粘合剂,埋入修补用的网格布,一定注意不要将粘合剂涂到周围的表面涂层上。   
    ⑧使用一把小号湿毛刷,将表面不规则处整平,将边沿处刷平。   
    (12)对墙面损坏处的处理方法同前条。   
    (13)沉降缝、伸缩缝、抗震缝统称变形缝,其做法:   
    在变形缝处填塞发泡聚乙烯圆棒,其直径应为变形缝宽的1.3倍,分两次勾填嵌缝膏,深度为缝宽的50~70%。

相关问题
钢结构加固方法有哪些?
钢结构厂房有哪些加固的难点?
钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
拱形波纹钢屋盖的技术优势有哪些?
厂房加固的价格是多少
精选问题
上海美的抽油烟机售后维修点在哪里?
上海樱花油烟机修理点在哪里?
上海卡迪煤气灶维修点在哪里?
静安区热水器维修点有哪些?
徐汇区奥克斯空调维修点哪里有?
上海闸北区热水器维修点在哪里?
上海樱花燃气热水器维修点在哪?
上海日立洗衣机售后维修点在哪
上海爱芭煤气灶维修点在哪里?
上海林内热水器维修服务点地址在哪里?
查看更多

相关标签