屋顶通风器安装流程是怎样的?
-
liwei1997
1检查基础尺寸,使之符合以下要求:基础上平面高差应不大于3mm,对角线偏差不大于5mm。 2画基础线。 3支架安装、校直。基础与支架地角孔配钻,并以地脚螺栓固定。 4安装横向构架及泛水板。 5安装纵向构架(包括纵向斜撑),调整横向构架垂直度。上下偏差不大于5mm。 6安装中横梁、传动轴、减速机。安装位置要合理。减速机、电机底座螺栓要紧固,防止震动脱落。 7安装阀板。阀板关闭后要求严密。 8安装排水沟及排水沟接头。要求严密不漏水。 9安装挡雨板。挡雨板的下沿应搭接在排水沟上防止漏水。 10安装排水槽支架及排水槽。排水槽和排水沟搭接要合理,使排水沟的水能全部流入排水槽。 11安装电缆卡。要求不影响阀板的开启和关闭。 12安装外围护板及端面护板。护板与横向构架之间用自攻螺栓连接。 13安装检修门。门关闭后要求严密。 14安装封顶板接头及封顶板并密封之。要求封顶板及接头搭接在挡雨板上。 15安装防鸟网。 16安装钢丝绳并以卡扣锁紧。 17安装行程开关及电控箱。行程开关的安装位置要合理。
pinkk1、将通风器上端嵌入窗框中。
2、在通风器卡槽内填入适量厚度的橡胶块后将玻璃嵌入通风器卡槽中,保证玻璃嵌入卡槽中有15mm以上。
3、在通风器卡槽与玻璃的缝隙中,间断性的填入适当的橡胶垫块(室内和室外的两边缝隙均要)。
4、安装窗框的四周压条。
5、检查通风器及玻璃安装是否平稳。
6、在通风器与窗框,玻璃与通风器结合部的缝隙中用中性硅酮密封胶封实。方法与玻璃窗户四周及里外打胶一样。
7、清理多余密
希望我的回答对您有帮助。Standby凡一、范围
本规范规定了屋顶通风器安装和调试。
本规范适用于风荷载为1200Pa以下,装有电动阀板与行程控制的屋顶通风器。
二、安装
2.1检查基础尺寸,使之符合以下要求:基础上平面高差应不大于3mm,对角线偏差不大于5mm。
2.2画基础线。
2.3支架安装、校直。基础与支架地角孔配钻,并以地脚螺栓固定。
2.4安装横向构架及泛水板。
2.5安装纵向构架(包括纵向斜撑),调整横向构架垂直度。上下偏差不大于5mm。
2.6安装中横梁、传动轴、减速机。安装位置要合理。减速机、电机底座螺栓要紧固,防止震动脱落。
2.7安装阀板。阀板关闭后要求严密。
2.8安装排水沟及排水沟接头。要求严密不漏水。
2.9安装挡雨板。挡雨板的下沿应搭接在排水沟上防止漏水。
2.10安装排水槽支架及排水槽。排水槽和排水沟搭接要合理,使排水沟的水能全部流入排水槽。
2.11安装电缆卡。要求不影响阀板的开启和关闭。
2.12安装外围护板及端面护板。护板与横向构架之间用自攻螺栓连接。
2.13安装检修门。门关闭后要求严密。
2.14安装封顶板接头及封顶板并密封之。要求封顶板及接头搭接在挡雨板上。
2.15安装防鸟网。
2.16安装钢丝绳并以卡扣锁紧。
2.17安装行程开关及电控箱。行程开关的安装位置要合理。
2.18泛水板搞好密封。
三、调试
3.1屋顶通风器试运行时,首先打开总电源,启动电机正转使阀板开启到正常位置,自动停止;再启动电机反转使阀板到正常位置关闭,自动停止;连续运行2次以上。
3.2应保证阀板开启关闭灵活。
3.3阀板关闭后应重新紧固减速机、减速机支架、钢丝绳卡扣并检查板形链胀紧程度。
3.4挡雨板、排水沟等处应无漏水、溅水现象。